Добрый день.
Не удается зарегить Wi-Fi телефон в любой внешней беспроводной сети, за исключением внутри офиса, когда используется локальный адрес.
Адрес MFIM 10.20.0.1, сделан проброс портов на адрес 94.199.208.241, прекрасно работают услуги Skype и FMC.
На MFIM выделил одну IP линию из шести, на аппарате прописан SIP Domain, Proxy IP 94.199.208.241, Phone Number и Password.
Прописал Mac адрес и пароль в ПГМ 442, но регистрации нет.
Что не так?
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 11:57)
Добрый день.
Не удается зарегить Wi-Fi телефон в любой внешней беспроводной сети, за исключением внутри офиса, когда используется локальный адрес.
Адрес MFIM 10.20.0.1, сделан проброс портов на адрес 94.199.208.241, прекрасно работают услуги Skype и FMC.
На MFIM выделил одну IP линию из шести, на аппарате прописан SIP Domain, Proxy IP 94.199.208.241, Phone Number и Password.
Прописал Mac адрес и пароль в ПГМ 442, но регистрации нет.
Что не так?
В ПГМ442??
Remote device Register(442), также как делал это с удаленными LIP-8002 терминалами.
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 12:07)
Remote device Register(442), также как делал это с удаленными LIP-8002 терминалами.
Вообще то, в ПГМ443 создается аккаунт для SIP абонента. WIT-400 работает по SIP.
Цитата(Dron @ 25.12.2012, 12:15)
Вообще то, в ПГМ443 создается аккаунт для SIP абонента. WIT-400 работает по SIP.
И какие же порты проброшены?
И куда?
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 11:57)
На MFIM выделил одну IP линию из шести...
Это о чем?
Цитата(Dron @ 25.12.2012, 11:17)
И какие же порты проброшены?
И куда?
Эти точно 5588, 5060, какие еще уточню у админов.
В ПГМ 102, сейчас, указано 1869 (Out of Service).
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 12:59)
Эти точно 5588, 5060, какие еще уточню у админов.
В ПГМ 102, сейчас, указано 1869 (Out of Service).
Out of Service?? Не Disconnect??
А в локальной сети сейчас регистрируется?
Думается, вряд ли, коль Out of Service...
Цитата(Dron @ 25.12.2012, 13:04)
Out of Service?? Не Disconnect??
А в локальной сети сейчас регистрируется?
А что за аппарат для 1869 отображается?
Цитата(Dron @ 25.12.2012, 12:06)
А что за аппарат для 1869 отображается?
Отображается WIT-400H, этот аппарат раньше работал в локалке, теперь я его унес в удаленный офис и сменил в нем настройки IP для подключения из вне на 94.199.208.241, видимо, поэтому теперь пишется 1869 (Out of Service).
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 13:30)
Отображается WIT-400H, этот аппарат раньше работал в локалке, теперь я его унес в удаленный офис и сменил в нем настройки IP для подключения из вне на 94.199.208.241, видимо, поэтому теперь пишется 1869 (Out of Service).
Если Out of Service, то 1869 выведен из обслуживания! С какого??
Цитата(Dron @ 25.12.2012, 12:51)
Если Out of Service, то 1869 выведен из обслуживания! С какого??
Скорее всего из локального обслуживания, я попробую вернуть этот терминал в локалку и прописать на нем локальный адрес MFIM, посмотрим.
Цитата(Ed_888 @ 25.12.2012, 14:27)
Скорее всего из локального обслуживания, я попробую вернуть этот терминал в локалку и прописать на нем локальный адрес MFIM, посмотрим.
Из какого такого ЛОКАЛЬНОГО обслуживания?! Эдуард, он у тебя никак сейчас не обслуживается, т.е., номер этот не работает!
Ты, конечно, попробуй в локалке. Но...
Действительно в локалке, также не произошло регистрации, OUT Of Service.
По совету Dron сделал System&Device IP(102~103) [N] --> STA --> SVC, после этого порт стал FFFF (Disconnected).
Как только выставил в ПГМ 443 Desired Number 1869, труба зарегистрировалась, но под новым портом со странным MAC адресом ffeffeeafffc.
Сейчас, удалил этот порт, он последний, буду пытаться, чтобы труба зарегистрировалась к своему порту с правильным MAC адресом b40edcb4a5ed, но пока безуспешно, ставлю Desired Number 1869, а значение не сохраняется.
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 10:30)
Действительно в локалке, также не произошло регистрации, OUT Of Service.
По совету Dron сделал System&Device IP(102~103) [N] --> STA --> SVC, после этого порт стал FFFF (Disconnected).
Как только выставил в ПГМ 443 Desired Number 1869, труба зарегистрировалась, но под новым портом со странным MAC адресом ffeffeeafffc.
Сейчас, удалил этот порт, он последний, буду пытаться, чтобы труба зарегистрировалась к своему порту с правильным MAC адресом b40edcb4a5ed, но пока безуспешно, ставлю Desired Number 1869, а значение не сохраняется.
Эдуард, а у тебя сейчас 1869 присутствует в плане нумерации? Думаю, его нет! Я ж тебе вчера все написал.
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 10:30)
Действительно в локалке, также не произошло регистрации, OUT Of Service.
По совету Dron сделал System&Device IP(102~103) [N] --> STA --> SVC, после этого порт стал FFFF (Disconnected).
Как только выставил в ПГМ 443 Desired Number 1869, труба зарегистрировалась, но под новым портом со странным MAC адресом ffeffeeafffc.
Сейчас, удалил этот порт, он последний, буду пытаться, чтобы труба зарегистрировалась к своему порту с правильным MAC адресом b40edcb4a5ed, но пока безуспешно, ставлю Desired Number 1869, а значение не сохраняется.
А перед этим удаления порта не делал, случайно? Прям моя вчерашняя картина после удаления порта..
Причем из сервиса устройство само выходит..
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 10:30)
Как только выставил в ПГМ 443 Desired Number 1869, труба зарегистрировалась, но под новым портом со странным MAC адресом ffeffeeafffc.
зарегистрировалась по IP-шнику..
Цитата(stasmar @ 27.12.2012, 10:35)
А перед этим удаления порта не делал, случайно? Прям моя вчерашняя картина после удаления порта..
Причем из сервиса устройство само выходит..
Стас, картина, видимо, одна. Сначала что то сделано не по логике, а потом разгребаемс...
Перед этим точно не делал удаление порта.
В плане нумерации присвоил правильному порту номер 1869 и в ПГМ 443 Desired Number больше не ставится.
Началось все с того, что я внутренний номер, который был на терминале присвоил другому аналоговому порту.
Терминал выключил, убрал, потом стал играть с тем, чтобы терминал зарегистрировать из под сети интернет, прописал там белый IP адрес MFIM и вот тогда он стал OUT Of Service.
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 10:52)
Перед этим точно не делал удаление порта.
В плане нумерации присвоил правильному порту номер 1869 и в ПГМ 443 Desired Number больше не ставится.
Началось все с того, что я внутренний номер, который был на терминале присвоил другому аналоговому порту.
Терминал выключил, убрал, потом стал играть с тем, чтобы терминал зарегистрировать из под сети интернет, прописал там белый IP адрес MFIM и вот тогда он стал OUT Of Service.
Т.е., пытался зарегится на номер, который уже был у аналогового порта.
Опыт твоих коллег по несчастью (которые пытались зарегить трубку, как потом выяснилось, на мер DECT) показывает, что если Desired Number больше не ставится, то он уже используется!
Нет, регистрацию пробовал делать на новый номер, который нигде не был даже задействован до этого.
Даже, сейчас, если пробовать звонить на номер 1869 (его нет в плане номерации), станция говорит Неверный набор, но в Desired Number все равно не ставится. Остались следы, как их почистить?
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 11:18)
Нет, регистрацию пробовал делать на новый номер, который нигде не был даже задействован до этого.
Даже, сейчас, если пробовать звонить на номер 1869 (его нет в плане номерации), станция говорит Неверный набор, но в Desired Number все равно не ставится. Остались следы, как их почистить?
Эдуард, трудно пытаться быть экстрасенцем, когда таковым не являешься!
Я пробовал по вашему совету номер порту задать с правильным макадресом, в плане нумерации номер был, его убрал, выставил в Desired Number и снова присвоил правильному порту.
Осталось включить трубку.
stasmar
27.12.2012, 10:29
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 11:26)
Я пробовал по вашему совету номер порту задать с правильным макадресом, в плане нумерации номер был, его убрал, выставил в Desired Number и снова присвоил правильному порту.
Осталось включить трубку.
Может, дело в неправильном коде устройства на порту - устройство то другое стало?..
Цитата(stasmar @ 27.12.2012, 10:29)
Может, дело в неправильном коде устройства на порту - устройство то другое стало?..
WIT-400H, код 138.
stasmar
27.12.2012, 10:57
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 11:50)
WIT-400H, код 138.
Может, поменять его (на 200, например) и назад вернуть (это называется: "танцы с бубном"
вывихнутый сустав дернуть - вдруг вправится)
Цитата(stasmar @ 27.12.2012, 11:57)
Может, поменять его (на 200, например) и назад вернуть (это называется: "танцы с бубном"
вывихнутый сустав дернуть - вдруг вправится)
Лучше не травмироваться!
Все болячки позднее так, или иначе, дают о себе знать.
stasmar
27.12.2012, 12:03
Цитата(Dron @ 27.12.2012, 12:19)
Лучше не травмироваться!
Все болячки позднее так, или иначе, дают о себе знать.
Уже упали..
Уже другой номер назначаю, все равно новый порт создает с MAC ffeffeeafffc, никак не могу привязку сделать к старому порту с правильным MAC.
stasmar
27.12.2012, 14:04
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 14:55)
Уже другой номер назначаю, все равно новый порт создает с MAC ffeffeeafffc, никак не могу привязку сделать к старому порту с правильным MAC.
Множим убитые порты...
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 14:55)
Уже другой номер назначаю, все равно новый порт создает с MAC ffeffeeafffc, никак не могу привязку сделать к старому порту с правильным MAC.
С подобными MAC Adress отображаются, например, X-Lite. И тип его 3rd SIP.
А какой SIP Phone Type в SIP Phone Attributes(211) для этого номера?
Цитата(stasmar @ 27.12.2012, 14:04)
Множим убитые порты...
Он же создается последним, и я его просто удаляю каждый раз.
Цитата(Dron @ 27.12.2012, 14:11)
С подобными MAC Adress отображаются, например, X-Lite. И тип его 3rd SIP.
А какой SIP Phone Type в SIP Phone Attributes(211) для этого номера?
WIT-400H.
Я уже принудительно прописал IP правильному порту, так при регистрации создается новый порт с левым MAC и таким же правильным IP адресом.
stasmar
27.12.2012, 15:43
Цитата(Ed_888 @ 27.12.2012, 15:21)
WIT-400H.
Я уже принудительно прописал IP правильному порту, так при регистрации создается новый порт с левым MAC и таким же правильным IP адресом.
Есть настройка особенностей регистрации. Для вывода из ступора сип телефона мне его ув. Дрон советовал: использование для этого его ip адрес или нет..
210-SIP MESSAG BLOKING OPTION – IP AUTH USAGE - Server IP and SIP Ext IP
Цитата(stasmar @ 27.12.2012, 16:43)
Есть настройка особенностей регистрации. Для вывода из ступора сип телефона мне его ув. Дрон советовал: использование для этого его ip адрес или нет..
210-SIP MESSAG BLOKING OPTION – IP AUTH USAGE - Server IP and SIP Ext IP
Это Эдуард знает!
Правда,
SIP Common Attributes(210) [N] -->IP AUTH USAGE в OFF...
Что только не делал, не удается терминалу с правильным MAC прицепиться к своему порту.
Фигово, так терять порты.
Думается, что все это вследствии SVC, станция для себя исключила этот порт.
Вспоминается, что раньше на WIT-40H, также наблюдалось OUT Of service, но как-то вылечилось без SVC.
Цитата(Ed_888 @ 29.12.2012, 15:42)
Что только не делал, не удается терминалу с правильным MAC прицепиться к своему порту.
Фигово, так терять порты.
Думается, что все это вследствии SVC, станция для себя исключила этот порт.
Вспоминается, что раньше на WIT-40H, также наблюдалось OUT Of service, но как-то вылечилось без SVC.
Не знаю, я неоднократно выводил из сервиса и вводил обратно. Правда, не помню, проделывал ли это с WIT-400. Выведенный есть точно. Но, теперь все после празников...
Сделал откат, когда не делал еще SVC и порты значились так FFFF (Out of Service).
Все равно только два терминала не занимают правильные порты с MAC адресами, им присваиваются новые MAC адреса: ffeffeeafffc, ffeffeeafffb.
Как заставить работать порты Out of Service?
Цитата(Ed_888 @ 9.1.2013, 15:50)
Сделал откат, когда не делал еще SVC и порты значились так FFFF (Out of Service).
Все равно только два терминала не занимают правильные порты с MAC адресами, им присваиваются новые MAC адреса: ffeffeeafffc, ffeffeeafffb.
Как заставить работать порты Out of Service?
Эдуард, так в чем проблема? Трубка работает? Что тебе мешает поменять MAC адрес на нужный?
Цитата(Dron @ 9.1.2013, 15:11)
Эдуард, так в чем проблема? Трубка работает? Что тебе мешает поменять MAC адрес на нужный?
Я понял, меняю левые MAC адреса на правильные, а с портами Out of Service, что делать, скрывать?
Цитата(Ed_888 @ 9.1.2013, 17:19)
а с портами Out of Service, что делать, скрывать?
?? Введи обратно в оборот, если нужно. Уже ж обсуждали.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.