Цитата(evren @ 24.4.2013, 7:53)

Добрый день Уважаемые.
такая проблема. значит имеется три порта для СО-линий. CO1, CO2, CO3.
внешка подключена на порт CO1. когда поднимаешь трубку и нажимаешь 9 то загорается кнопка на системнике 3 т.е. CO3 линия соответственно позвонить ты не можешь. как сделать чтоб работала CO1 линия ?
Уважаемый...

по программе 160/3 идет выбор последней линии СО. В вашем случае это СО3. Что бы этого не было, (надо читать инструкцию, как советовал DRON) в прг.141 создать группу СО из одной СО1. К этой группе дать доступ абонентам в прг.117. Но так как вам читать инструкцию по программированию влом, то ничего не делайте и присоедените внешнюю линию на порт СО3. Тогда все абоненты будут нажимать на 9 и выходить на 3 линию СО...