Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ipecs mg 100
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800
vitalii
добрый день.
после приветствия о том, что звонок платный, необходимо через тридцать секунд дать провайдеру тон о начале тарификации.(ver. 2.1Ac)
сейчас записано первое сообщение(о выборе языка), затем второе сообщение в группе(в группе один абонент).
спасибо заранее
AXEL
Линии аналоговые или цифровые? Какой тон понимает провайдер?
vitalii
Цитата(AXEL @ 4.6.2013, 13:32) *
Линии аналоговые или цифровые? Какой тон понимает провайдер?

SIP(плата VOIB8 MG )
AXEL
форвард на другую группу через 30 секунд, где первое сообщение это тон для провайдера потом вызов на телефон из группы. тон можно записать или воспользоватся стандартными промтами.
vitalii
[quote name='AXEL' date='5.6.2013, 8:04' post='78620']
форвард на другую группу через 30 секунд, где первое сообщение это тон для провайдера потом вызов на телефон из группы. тон можно записать или воспользоватся стандартными промтами.
[/quote
промты стоят русские.прослушал все(400), "бипа" не нашёл. не подскажите номер промта с "бипом"?
AXEL
ну используйте не промт, а тон
vitalii
Цитата(AXEL @ 5.6.2013, 14:57) *
ну используйте не промт, а тон

если в первом сообщении ничего не набирают, нужно отрулить на группу, которой есть второе сообщение. устоновил в sistem rerout=1,далее(по eror) пробовал разные варианты, но в результате мне звучит промт (ваще время истекло, попробуйте ещё раз и снова воспроизводиться сообщение №1), и так три раза. в чём ошибка?
Dron
Цитата(vitalii @ 6.6.2013, 9:02) *
если в первом сообщении ничего не набирают, нужно отрулить на группу, которой есть второе сообщение. устоновил в sistem rerout=1,далее(по eror) пробовал разные варианты, но в результате мне звучит промт (ваще время истекло, попробуйте ещё раз и снова воспроизводиться сообщение №1), и так три раза. в чём ошибка?

Ошибка в том, что, по-умолчанию, в Normal/DISA CO ATTR(168)[N] DISA Retry Count = 3. Вы ж, вроде, не новичок...
Поставьте 0!
vitalii
Цитата(Dron @ 6.6.2013, 8:29) *
Ошибка в том, что, по-умолчанию, в Normal/DISA CO ATTR(168)[N] DISA Retry Count = 3. Вы ж, вроде, не новичок...
Поставьте 0!

линии обозваны как DID. спасибо попробую. и тогда будет отрабатывать правильно и sistem rerout????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.