Цитата(Art-Lee @ 5.6.2013, 9:12)

Решил проблему добавлением адреса шлюза в модули IPECS и перевод их в режим Remote.
stasmar,Спасибо! Насколько я понимаю SIP телефоны при любом раскладе будут занимать IP-каналы?
Нет, не при любом раскладе.
В данном случае, формально у вас две сетки: локальная (где MFIM) и удаленная (где SIP телефон).
Станция понятия не имеет, что эти две сети прозрачно коммутируются между собой.
Ей нужно указать, что в этих сетках можно пускать RTP напрямую.
По умолчанию действует правило: связь между локальными устройствами и удаленными (из другой сетки) идет через VOIP канал. По умолчанию все устройства в одной зоне, в RTP Relay группе 0 (в которой действует автоматические правила для RTP).
Можно:
- указать в Зоне режим RTP Relay Group (вместо If Need) и прописать локальные устройства в RTP Relay группы (локальные в одну, удаленные в другую) и между группами указать, что RTP идет напрямую.
Можно даже просто все устройства и локальные и удаленные запихнуть в одну RTP Relay группу (ненулевую) и поставить в зоне режим RTP Relay.
- можно просто попробовать прописать на MFIM
второй IP адрес, в качаестве которого дать какой-нибудь адрес из удаленной сетки.