Pavel_P
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, почему модуль SLTM32 находится в состоянии OOS?
IP адреса: MG - 192.168.2.32, VOIB - 192.168.2.11, SLTM32 - 192.168.2.17. Все включено в один комутатор не управляемый.
Настраивал по описанию подключения SLTM к LIK.
MG увидела SLTM, выделила номера на порты, но в настройках модуль SLTM32 в состоянии OOS (см. рисунок ПГМ107), соответственно не работает.
В SLTM прописан адрес самого модуля, адрес процессора MG и адрес шлюза 192.168.2.1 (может в нем как раз дело?) и тип подключения Local. Аппаратов к модулю не подключено ни одного.
MarZak
Цитата(Pavel_P @ 30.10.2013, 6:38) *
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, почему модуль SLTM32 находится в состоянии OOS?
IP адреса: MG - 192.168.2.32, VOIB - 192.168.2.11, SLTM32 - 192.168.2.17. Все включено в один комутатор не управляемый.
Настраивал по описанию подключения SLTM к LIK.
MG увидела SLTM, выделила номера на порты, но в настройках модуль SLTM32 в состоянии OOS (см. рисунок ПГМ107), соответственно не работает.
В SLTM прописан адрес самого модуля, адрес процессора MG и адрес шлюза 192.168.2.1 (может в нем как раз дело?) и тип подключения Local. Аппаратов к модулю не подключено ни одного.


Сделайте Remote на модуле.
Pavel_P
Цитата(MarZak @ 30.10.2013, 7:28) *
Сделайте Remote на модуле.

Большое спасибо!
заработало!
Еще подскажите пожалуйста.
на MG зарезервировано 10 портов под IP телефоны и 40 портв под SIP телефоны, столкнулся с ситуацией, при установке дополнительных абонентских плат SLIB24 sip номера поменялись, а настройки номера попали на SLIB24. Не поплывут номера на SLTM таким же образом?