Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: модуль SLTM4 и вневедомственная охрана
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
k1ndcat
Доброго дня.

Камрады помогите плиз, такая проблема: поставили в удаленном офисе модуль sltm4, регистрируется и видится на станции нормально, подключенный к нему аналоговый телефон работает отлично, факсы тоже бегают, а вот сигнализация не хочет работать, вернее работает через раз, перезагрузишь блочек сигналки, встает на охрану при нажатии тревожной кнопки, а вот второй раз не хочет работать. Люди, которые сигнализацию ставят, разводят руками и понять ничего не могут, говорят только что линия должна пропускать DTFM сигналы.

Не подскажите есть ли какие настройки по данному вопросу, может можно что подкрутить ?

P.S. Может ли быть дело в провайдере (на станцию ( Lik 300-ый ) приходит поток E1)

Заранее большое спасибо.



harris
Цитата(k1ndcat @ 22.5.2014, 16:06) *
Доброго дня.

Камрады помогите плиз, такая проблема: поставили в удаленном офисе модуль sltm4, регистрируется и видится на станции нормально, подключенный к нему аналоговый телефон работает отлично, факсы тоже бегают, а вот сигнализация не хочет работать, вернее работает через раз, перезагрузишь блочек сигналки, встает на охрану при нажатии тревожной кнопки, а вот второй раз не хочет работать. Люди, которые сигнализацию ставят, разводят руками и понять ничего не могут, говорят только что линия должна пропускать DTFM сигналы.

Не подскажите есть ли какие настройки по данному вопросу, может можно что подкрутить ?

P.S. Может ли быть дело в провайдере (на станцию ( Lik 300-ый ) приходит поток E1)

Заранее большое спасибо.

1) ИМХО, можно тоже развести руками, поскольку совершенно неясно, как работает эта сигнализация, чего и куда посылается при нажатии кнопки и пр. Т.е. нужно знать все нюансы.
2) Если проблема только в посылке DTMF, то для линии, к которой подключена "коробочка" в Station Attributes включите опцию [By-Pass DTMF] - ПГМ113/21.
k1ndcat
Цитата(harris @ 22.5.2014, 17:23) *
1) ИМХО, можно тоже развести руками, поскольку совершенно неясно, как работает эта сигнализация, чего и куда посылается при нажатии кнопки и пр. Т.е. нужно знать все нюансы.
2) Если проблема только в посылке DTMF, то для линии, к которой подключена "коробочка" в Station Attributes включите опцию [By-Pass DTMF] - ПГМ113/21.


Хорошо, спасибо, попробую. Как мне говорили деятели в их коробке стоит некий модем и он вяжется с их станцией и посылает управляющие последовательности пакетов, во! как то так smile.gif
harris
Цитата(k1ndcat @ 22.5.2014, 16:54) *
Хорошо, спасибо, попробую. Как мне говорили деятели в их коробке стоит некий модем и он вяжется с их станцией и посылает управляющие последовательности пакетов, во! как то так smile.gif

Ок. Если модем, то тогда еще включите опцию [Modem Enable] в ПГМ114.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.