Цитата(polkuz @ 29.5.2014, 8:08)

Ну дико извиняюсь, но не идет. Ведь ПГ290 для тенантов, хорошо прописал тенант 1. 49-51 External MOH. но ведь надо где то указать ссылку на тенант 1, а что то похожее только в ПГ271-280, но там речь идет об очереди
Для СО-линии можно "в лоб" непосредственно указать номер тоновой таблицы - в ПГМ160-163.
Если тоновая таблица непосредственно для СО-линии не назначена, то тогда таблица определяется тенантом.
По умолчанию, тоновая таблица для линии не назначена, а тенант =1.
Т.е. работает тоновая таблица тенанта 1.
Всего тенантов -9.
Все тоны назначаются в ПГМ290, для каждого тенанта отдельная таблица.
Там предусмотрены Hold-тоны в зависимости от ситуации, от типа вызова и пр.
Обычное удержание СО-линии - это опция №55 в ПГМ290 (Normal Hold Tone (CO) ).
Проверили на нашей станции - все вроде нормально отрабатывает.