polkuz
В ПГМ 229 ставлю External Music , все равно продолжает играть внутренняя мелодия (на разъем MOH подан сигнал с аудиокарты ПС) Кто знает в чем дело?
harris
Цитата(polkuz @ 28.5.2014, 20:01) *
В ПГМ 229 ставлю External Music , все равно продолжает играть внутренняя мелодия (на разъем MOH подан сигнал с аудиокарты ПС) Кто знает в чем дело?

ПГМ229 - это фоновая музыка для домофонов (ICM Box), выбор внутр. мелодии, настройка сообщений для VMIB MOH.
А сами источники для тона MOH выбираются в ПГМ290 - Tone Table (Index49-61).
polkuz
Цитата(harris @ 28.5.2014, 13:28) *
ПГМ229 - это фоновая музыка для домофонов (ICM Box), выбор внутр. мелодии, настройка сообщений для VMIB MOH.
А сами источники для тона MOH выбираются в ПГМ290 - Tone Table (Index49-61).

Спасибо, виноват не досмотрел
polkuz
Ну дико извиняюсь, но не идет. Ведь ПГ290 для тенантов, хорошо прописал тенант 1. 49-51 External MOH. но ведь надо где то указать ссылку на тенант 1, а что то похожее только в ПГ271-280, но там речь идет об очереди
harris
Цитата(polkuz @ 29.5.2014, 8:08) *
Ну дико извиняюсь, но не идет. Ведь ПГ290 для тенантов, хорошо прописал тенант 1. 49-51 External MOH. но ведь надо где то указать ссылку на тенант 1, а что то похожее только в ПГ271-280, но там речь идет об очереди

Для СО-линии можно "в лоб" непосредственно указать номер тоновой таблицы - в ПГМ160-163.
Если тоновая таблица непосредственно для СО-линии не назначена, то тогда таблица определяется тенантом.
По умолчанию, тоновая таблица для линии не назначена, а тенант =1.
Т.е. работает тоновая таблица тенанта 1.
Всего тенантов -9.
Все тоны назначаются в ПГМ290, для каждого тенанта отдельная таблица.
Там предусмотрены Hold-тоны в зависимости от ситуации, от типа вызова и пр.
Обычное удержание СО-линии - это опция №55 в ПГМ290 (Normal Hold Tone (CO) ).

Проверили на нашей станции - все вроде нормально отрабатывает.
polkuz
Цитата(harris @ 29.5.2014, 10:05) *
Для СО-линии можно "в лоб" непосредственно указать номер тоновой таблицы - в ПГМ160-163.
Если тоновая таблица непосредственно для СО-линии не назначена, то тогда таблица определяется тенантом.
По умолчанию, тоновая таблица для линии не назначена, а тенант =1.
Т.е. работает тоновая таблица тенанта 1.
Всего тенантов -9.
Все тоны назначаются в ПГМ290, для каждого тенанта отдельная таблица.
Там предусмотрены Hold-тоны в зависимости от ситуации, от типа вызова и пр.
Обычное удержание СО-линии - это опция №55 в ПГМ290 (Normal Hold Tone (CO) ).

Проверили на нашей станции - все вроде нормально отрабатывает.

Спасибо за помощь, заработало, может я не прав, но мне кажется ,что в мануале этот вопрос не достаточно подробно описан.
harris
Цитата(polkuz @ 30.5.2014, 8:59) *
Спасибо за помощь, заработало, может я не прав, но мне кажется ,что в мануале этот вопрос не достаточно подробно описан.

Возможно. Но в природе не бывает мануалов, после которых вообще не остается никаких вопросов. wink.gif