vitalii
добрый день.
возможно ли плату voibe12 (c версией Gs30H B2Az) поднять до VOIBN12 c версией Gs30T A1Dc? что обозначает буква "Т" и буква "Н" в названии прошивки. с какой версией процессора оптимально будет работать? или может попробовать опуститься до версии, с которой будет корректно работать процессор 3,6 (и более не поднять). в таблице совместимости ответа не нашёл. в PC-Admin не видно всех полей(в атрибутах платы)
harris
Цитата(vitalii @ 28.7.2014, 16:30) *
добрый день.
возможно ли плату voibe12 (c версией Gs30H B2Az) поднять до VOIBN12 c версией Gs30T A1Dc? что обозначает буква "Т" и буква "Н" в названии прошивки. с какой версией процессора оптимально будет работать? или может попробовать опуститься до версии, с которой будет корректно работать процессор 3,6 (и более не поднять). в таблице совместимости ответа не нашёл. в PC-Admin не видно всех полей(в атрибутах платы)

Неужели это неясно???
VOIBE12 (софт - "H") и VOIBN12 (софт - "T") - разные платы, отличаются элементной базой. Поэтому и софт разный, и буквы, обозначающие принадлежность софта к конкретному типу платы, тоже разные.
Так что "поднять" одну плату до другой никак не получится.

Доступные атрибуты определяются системным софтом, в вашем случае - 3.6.
Что значит "оптимально будет работать"?? Что именно не работает, и чего хотите добиться??
vitalii
Цитата(harris @ 28.7.2014, 17:56) *
Неужели это неясно???
VOIBE12 (софт - "H") и VOIBN12 (софт - "T") - разные платы, отличаются элементной базой. Поэтому и софт разный, и буквы, обозначающие принадлежность софта к конкретному типу платы, тоже разные.
Так что "поднять" одну плату до другой никак не получится.

Доступные атрибуты определяются системным софтом, в вашем случае - 3.6.
Что значит "оптимально будет работать"?? Что именно не работает, и чего хотите добиться??

H/323. сеть из 10 атс. 5 MD110+ 3 LDK100+LDK60+LDK300. у всех LDK разные версии плат voib, а также разные версии MPB. всё работает корректно. сейчас добавляем в сеть ldk300. c ldk300 на LDK проблем нет, но на MD110... когда звонят с MD100 на LDK300, то всё ок. но когда c LDK300 на MD110, то проходит лишь сигнализация(звонок, друг друга не слышат).
может процессор LDK 300 (3.6Am) не поддерживает плату VOIBE с версией Gs30H B2Az?
harris
Цитата(vitalii @ 29.7.2014, 7:47) *
H/323. сеть из 10 атс. 5 MD110+ 3 LDK100+LDK60+LDK300. у всех LDK разные версии плат voib, а также разные версии MPB. всё работает корректно. сейчас добавляем в сеть ldk300. c ldk300 на LDK проблем нет, но на MD110... когда звонят с MD100 на LDK300, то всё ок. но когда c LDK300 на MD110, то проходит лишь сигнализация(звонок, друг друга не слышат).
может процессор LDK 300 (3.6Am) не поддерживает плату VOIBE с версией Gs30H B2Az?

Если бы версия 3.6 в принципе не поддерживала VOIBE 2.2, то и входящих вызовов с MD110 на LDK300.
А нюансы могут быть на любой версии, тем более что идет речь о стыковке LDK со сторонним оборудованием (MD110).
Прежде, чем грешить на версии, нужно попробовать выяснить причину, т.е. как минимум снять и посмотреть снифер проблемного вызова.