Есть две ATC IPECS MG100. Прошивка одинаковая.

iPECS-MG/GS55M-2.5Ci OCT/14
Boot Version-1.1Ab AUG/11
OS Version-1.1Ad MAY/13

На первой стоит LCOB8, на второй LCOB12.
На обеих процессор сконфигурирован в режиме VOIU.
В (103) для VOIB назначен логический номер 2.

В (104) одинаковые значения.
Max Number of DECT Phones 8
Max Number of IP Phones 32
Max Number of SIP Phones 4

Проблема следующая. На первой есть в списке (112) 4 SIP слота. На второй нет.
Соответственно на второй в (380) нет возможности заполнить регистрационную таблицу.
Там просто ничего нет.

----------------------------------
Решил проблему. В (103) забыл на закладке STA логический номер присвоить.