Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гроза
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Demo
Приветствую, есть LDK-300, 3.6
Вчера прилетела гроза, замолчала одна плата внутренних номеров, хотел просто сразу в ремонт отправить, но поменял платы в слотах- она оказалась рабочая. Теперь о бреде который у меня щас:
Беру заведому рабочую плату,ставлю в нерабочий слот- не работает( ну походу сам слот сдох видимо, не сталкивался с таким никогда, вольтаж идет, а гудка нет), ок, слотов пустых- вагон, прописываю в соседнй слот плату, логически тоже прописываю, перегружаю- тишина !!!!! с парой других слотов тоже самое. Да, на плате сразу загорается лед1, как буд-то разговор идет, хотя разьем амфенола не подключен

Тут -то что я мог не так сделать ?????
harris
Цитата(Demo @ 29.6.2015, 14:13) *
Приветствую, есть LDK-300, 3.6
Вчера прилетела гроза, замолчала одна плата внутренних номеров, хотел просто сразу в ремонт отправить, но поменял платы в слотах- она оказалась рабочая. Теперь о бреде который у меня щас:
Беру заведому рабочую плату,ставлю в нерабочий слот- не работает( ну походу сам слот сдох видимо, не сталкивался с таким никогда, вольтаж идет, а гудка нет), ок, слотов пустых- вагон, прописываю в соседнй слот плату, логически тоже прописываю, перегружаю- тишина !!!!! с парой других слотов тоже самое. Да, на плате сразу загорается лед1, как буд-то разговор идет, хотя разьем амфенола не подключен

Тут -то что я мог не так сделать ?????

Могла выйти из строя плата MBU (внутри сис. блока), платы LMU1/LMU2.
vitalii
Цитата(Demo @ 29.6.2015, 14:13) *
Приветствую, есть LDK-300, 3.6
Вчера прилетела гроза, замолчала одна плата внутренних номеров, хотел просто сразу в ремонт отправить, но поменял платы в слотах- она оказалась рабочая. Теперь о бреде который у меня щас:
Беру заведому рабочую плату,ставлю в нерабочий слот- не работает( ну походу сам слот сдох видимо, не сталкивался с таким никогда, вольтаж идет, а гудка нет), ок, слотов пустых- вагон, прописываю в соседнй слот плату, логически тоже прописываю, перегружаю- тишина !!!!! с парой других слотов тоже самое. Да, на плате сразу загорается лед1, как буд-то разговор идет, хотя разьем амфенола не подключен

Тут -то что я мог не так сделать ?????

прописывали и в 101-й и в 103-й???7
Demo
Цитата(vitalii @ 29.6.2015, 18:31) *
прописывали и в 101-й и в 103-й???7

Да , канешна.
Плюнул, перераспределил оставшихся абонентов, кому телефоны нужнее, даже не пойму , как ее ремонтировать, этож на пробу мать или проц брать нада , а тут у на снет такого (((( ну да ладно, спасибо большое.
vanger
Добрый день. Ситуация похожая. После грозы вылетели 16 из 108 портов на АТС ipLDK 300, причем в разных абонентских платах (SLIB12). В трубках либо треск-шум, либо тишина. Пока спасаемся переопределением портов, но они заканчиваются. Вопрос, возможно ли выборочное вырубание портов? Или дело еще в чем-то? Как сейчас вообще с доступностью плат SLIB12 на эту устаревшую АТС.
harris
Цитата(vanger @ 30.6.2015, 13:28) *
Добрый день. Ситуация похожая. После грозы вылетели 16 из 108 портов на АТС ipLDK 300, причем в разных абонентских платах (SLIB12). В трубках либо треск-шум, либо тишина. Пока спасаемся переопределением портов, но они заканчиваются. Вопрос, возможно ли выборочное вырубание портов? Или дело еще в чем-то? Как сейчас вообще с доступностью плат SLIB12 на эту устаревшую АТС.

Нет, выборочно порты нельзя вырубить.
Нужно, воздушные линии (если есть) подключать через кросс с грозозащитой.
vanger
имеется ввиду могла ли гроза выбить не полностью плату, а лишь отдельные порты? в том то и дело, что нет воздушки, есть подземка.
harris
Цитата(vanger @ 30.6.2015, 14:26) *
имеется ввиду могла ли гроза выбить не полностью плату, а лишь отдельные порты? в том то и дело, что нет воздушки, есть подземка.

Могут выйти из строя отдельные порты. А что было подключено?? Факсы??
vanger
Да нет, обычные аппараты панасоники.
ЛыЖник
Цитата(vanger @ 30.6.2015, 15:01) *
Да нет, обычные аппараты панасоники.

Возможен выход из строя на плате нескольких портов. Причем на нескольких платах. В свое время, на рядом стоящей ЛЭП 110 Кв пробило изолятор. У меня вылетели 12 портов на трех платах. А при грозе выходили из строя как раз те порты, которые присоединены к кабелю связи. Сильная гроза выводила из строя порты присоединенные к подземному кабелю. Ессесно, его не монтировал как положено, т.е. внутреннюю оболочку никто не заземлял.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.