yura78
Здравствуйте
Есть несколько станций IPLDK-60, IPLDK-100 + одна станция IPECS-eMG80 объединенные в единый номерной план(3-х значные номера). При внутренних звонках с любой станции(кроме IPECS-eMG80) на любую внутренний номер 3-х значный на цифровых телефонах определяется. Если звонки идут с IPECS-eMG80 на любую другую номер не определяется на цифровых телефонах подключенных к IPLDK-60 либо IPLDK-100 .
Подскажите настройку для передачи номера по сети?
vitalii
Цитата(yura78 @ 4.8.2015, 10:38) *
Здравствуйте
Есть несколько станций IPLDK-60, IPLDK-100 + одна станция IPECS-eMG80 объединенные в единый номерной план(3-х значные номера). При внутренних звонках с любой станции(кроме IPECS-eMG80) на любую внутренний номер 3-х значный на цифровых телефонах определяется. Если звонки идут с IPECS-eMG80 на любую другую номер не определяется на цифровых телефонах подключенных к IPLDK-60 либо IPLDK-100 .
Подскажите настройку для передачи номера по сети?

по какому протоколу соеденены атс-ки между собой?
yura78
Цитата(vitalii @ 4.8.2015, 10:51) *
по какому протоколу соеденены атс-ки между собой?

Не понял вопроса. Поясните в какой программе можно это посмотреть?
Спасибо за внимание.
vitalii
Цитата(yura78 @ 4.8.2015, 14:17) *
Не понял вопроса. Поясните в какой программе можно это посмотреть?
Спасибо за внимание.

станции соединены между собой платами PRI или через платы VOIB???
yura78
Цитата(vitalii @ 4.8.2015, 14:32) *
станции соединены между собой платами PRI или через платы VOIB???

Через VOIB.
vitalii
Цитата(yura78 @ 4.8.2015, 14:56) *
Через VOIB.

в emg80 в атрибутах isdn line (для линий voib, смотрящих на корпоративную сеть) что стоит в DID Conversion Type??? должно быть "1"
yura78
Цитата(vitalii @ 4.8.2015, 17:32) *
в emg80 в атрибутах isdn line (для линий voib, смотрящих на корпоративную сеть) что стоит в DID Conversion Type??? должно быть "1"

В IPECS-eMG80 данное значение стоит 1 оно по умолчанию я его не менял. В IPLDK-60 стояло 0(по умолчанию) исправил на 1. В IPLDK-100 стояло 1(по умолчанию).
Не помогло.
На цифровых телефонах IPLDK-60, IPLDK-100 вместо номера с АТС IPECS-eMG80 определяется входящий LINE XX (XX - номер VOIB линии) звонки между собой(IPLDK-60 на IPLDK-100, IPLDK-100 на IPLDK-60) с этих АТС определяюся нормально. На цифровых телефонах IPECS-eMG80 входящие номера с IPLDK-60, IPLDK-100 определяется корректно.
AXEL
Пропишите правильно свой план нумерации в eMG80 в 324 программе.
harris
Цитата(yura78 @ 5.8.2015, 8:00) *
В IPECS-eMG80 данное значение стоит 1 оно по умолчанию я его не менял. В IPLDK-60 стояло 0(по умолчанию) исправил на 1. В IPLDK-100 стояло 1(по умолчанию).
Не помогло.
На цифровых телефонах IPLDK-60, IPLDK-100 вместо номера с АТС IPECS-eMG80 определяется входящий LINE XX (XX - номер VOIB линии) звонки между собой(IPLDK-60 на IPLDK-100, IPLDK-100 на IPLDK-60) с этих АТС определяюся нормально. На цифровых телефонах IPECS-eMG80 входящие номера с IPLDK-60, IPLDK-100 определяется корректно.

В eMG80 в ПГМ322 какой тип линий указан?? Должен быть тип NET CO = NET, а не PSTN.
И в ПГМ324 для собственной нумерации eMG80 должна быть указана группа NET CO =0
yura78
Цитата(harris @ 5.8.2015, 9:13) *
В eMG80 в ПГМ322 какой тип линий указан?? Должен быть тип NET CO = NET, а не PSTN.
И в ПГМ324 для собственной нумерации eMG80 должна быть указана группа NET CO =0

Спасибо за помощь
Исправил в ПГМ324 для собственной нумерации eMG80 NET CO =0. Все заработало.