Добрый день Уважаемые профессионалы!

Прошу у вас помощи.До этого настраивал IpLDK системы, но попалась iPECS-MG

Проблема в следующем - не ходят сетевые звонки между iPECS и ipLDK-300
Исходные данные:
На iPECS-MG 1720-1729 - вн. абон.
На ipLDK-300 1000-1050 - вн. абон.

1. Я указал в PGM101 тип платы VOIU
2. Указал в PGM160-163 в Service Type DID, указал номер исходящей группы.
2. Прописал в PGM305 сетевые параметры
3. В PGM321 прописал нумерацию до станции? указал группу CO, однако звонки на IPLDK не идут.

Может что то я еще забыл, на ipLDK этого вроде как хватало sad.gif


AXEL
тип линий H450
fluturi
В 160-163 на линиях стоит CO Service Mode h.450/QSIG(E1)/LD(Analog)
AXEL
ip адрес процессора и платы Voib ipecs-mg?
ip адрес процессора и платы voib ipldk?

С ipldk на какой IP направлен вызов?

С ipecs-mg на какой IP направлен вызов?

Состояние каналов VoIP на ipecs-mg (idle/wait/NA)?
Dron
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 13:17) *
ip адрес процессора и платы Voib ipecs-mg?
ip адрес процессора и платы voib ipldk?

С ipldk на какой IP направлен вызов?

С ipecs-mg на какой IP направлен вызов?

Состояние каналов VoIP на ipecs-mg (idle/wait/NA)?

Похоже, проблема в том, что свои и чужие номера прописывают в формате ipLDK... А тут MG.
fluturi
Цитата(AXEL @ 22.9.2015, 22:17) *
ip адрес процессора и платы Voib ipecs-mg?
ip адрес процессора и платы voib ipldk?

С ipldk на какой IP направлен вызов?

С ipecs-mg на какой IP направлен вызов?

Состояние каналов VoIP на ipecs-mg (idle/wait/NA)?


ip адрес процессора и платы Voib ipecs-mg?
одинаковый 10.50.54.30

ip адрес процессора
10.50.254.29
и платы voib ipldk?
10.50.254.28

С ipecs-mg на какой IP направлен вызов?
10.50.254.28

Состояние каналов VoIP на ipecs-mg (idle/wait/NA)?
[13:Idle][14:Idle][15:Idle][16:Idle]

к этой ipLDK подключены еще ipLDKшки, между ними все ходит как часы.
AXEL
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 13:42) *
Похоже, проблема в том, что свои и чужие номера прописывают в формате ipLDK... А тут MG.


Как прописаны сетевые номера на Ipecs-mg?
fluturi
Цитата(AXEL @ 22.9.2015, 23:31) *
Как прописаны сетевые номера на Ipecs-mg?


PGM Networking Numbering(321)[N]
Index Numbering
Plan Type Numbering
Plan Code CO Group No AND Digit AND Digit Repeat Digit Sending Mode CPN INFO
1 CPN INFO
2 CPN INFO
3 CPN INFO
4 BLF Dest
System IP Addr BLF Dest
System Port Firewall
Routing
1 NET 100X 23 Off Overlap 10.50.254.28 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
2 NET 101X 23 Off Overlap 10.50.254.28 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
3 NET 102X 23 Off Overlap 10.50.254.28 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
4 NET 103X 23 Off Overlap 10.50.254.28 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off
5 NET 104X 23 Off Overlap 10.50.66.29 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 9000 Off

Звоню со своего 1720 на 1001
AXEL
Линия занимается?
Какая надпись на системнике IPECS-MG?

Что прописано со стороны IPLDK по направлению к MG в 324 программе?
Dron
А доступ к Outgoin CO Group 23 у абонентов открыт?
fluturi
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 0:44) *
А доступ к Outgoin CO Group 23 у абонентов открыт?


в PGM150 конечно!
AXEL
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 15:44) *
А доступ к Outgoin CO Group 23 у абонентов открыт?


Для сетевых номеров это не обязательно.
Dron
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 16:15) *
Для сетевых номеров это не обязательно.

Отстал, давненько не проверял. Действительно, сейчас не обязательно. Раньше не работало.
fluturi
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 0:36) *
Линия занимается?
Какая надпись на системнике IPECS-MG?
Что прописано со стороны IPLDK по направлению к MG в 324 программе?


1. Линия не занимается.

2. "Не определено".

3. 13 NET 172* 10.50.54.30 5 _ 0.0.0.0 и т.п.
AXEL
В своем плане нумерации у IPECS-MG случайно номера от IPLDK не остались?
Dron
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 16:41) *
В своем плане нумерации у IPECS-MG случайно номера от IPLDK не остались?

Не дает в таком варианте в 321 программе прописать, вроде.
В Digit Conv Table ничего не накручено?
fluturi
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 1:41) *
В своем плане нумерации у IPECS-MG случайно номера от IPLDK не остались?

Это в Flexible Station Number(112)[N] или System Numbering Plan(111)[N]?

В 112 нет таких номеров.

в 111 см. аттач
fluturi
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 1:44) *
Не дает в таком варианте в 321 программе прописать, вроде.
В Digit Conv Table ничего не накручено?


Накручено, но не связано с номерами на 1.
AXEL
Цитата(fluturi @ 23.9.2015, 16:48) *
Это в Flexible Station Number(112)[N] или System Numbering Plan(111)[N]?

В 112 нет таких номеров.

в 111 см. аттач

А дальше? До 180 ордера?
Dron
Цитата(fluturi @ 23.9.2015, 16:52) *
Накручено, но не связано с номерами на 1.

Может где то в последующих индексах?... smile.gif
Dron
Дальше развиваем мысль... smile.gif
Эта таблица номеру 1720 назначена?
fluturi
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 2:26) *
А дальше? До 180 ордера?

Пусто

Цитата(Dron @ 23.9.2015, 2:26) *
Может где то в последующих индексах?... smile.gif

Также пусто.
AXEL
System management-trace-ping test. Voib на ipldk отсюда пингуется?
fluturi
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 2:29) *
Дальше развиваем мысль... smile.gif
Эта таблица номеру 1720 назначена?


А где это назначают?
fluturi
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 2:38) *
System management-trace-ping test. Voib на ipldk отсюда пингуется?


Да, проверил еще до форума...
Dron
Цитата(fluturi @ 23.9.2015, 17:38) *
А где это назначают?

Хм.. Station DN Attribute(131~135)
fluturi
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 2:47) *
Хм.. Station DN Attribute(131~135)


Да, в 131 указана Digit Conversion Table (1-9) - 1
AXEL
Пожалуй надо базу целиком смотреть. Что то уже мыслей не осталось, где можно запутаться.
Dron
Цитата(AXEL @ 23.9.2015, 18:10) *
Пожалуй надо базу целиком смотреть. Что то уже мыслей не осталось, где можно запутаться.

Последние мысли...
1. А назначены ли СО в 23 группу, те ли?
2. Zone Attribute(395) [N] --> VOIB Slot for RTP Relay?
AXEL
и скрин 101-й программы
fluturi
Вот скрины 101 и 160 PGM
Dron
Цитата(fluturi @ 24.9.2015, 10:04) *
Вот скрины 101 и 160 PGM

Не на все вопросы ответили.
fluturi
Цитата(Dron @ 23.9.2015, 3:57) *
Последние мысли...
1. А назначены ли СО в 23 группу, те ли?
2. Zone Attribute(395) [N] --> VOIB Slot for RTP Relay?


Похоже 2ое помогло!
Огромное спасибо!