Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Задержка вызова через СИП
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
neo6man
Прошу помощи.
Как или где устанавливается задержка ввода номера для сип звонка.

Я набираю номер на lip8002e и телефон начинает звонить лишь на 12-16 секунде. Через сип учетку.

MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3
harris
Цитата(neo6man @ 25.9.2015, 3:02) *
Прошу помощи.
Как или где устанавливается задержка ввода номера для сип звонка.

Я набираю номер на lip8002e и телефон начинает звонить лишь на 12-16 секунде. Через сип учетку.

MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3

Вызов по SIP транку?? Тогда см. Enblock Timer. Нужно установить таймер = 4~6 сек.
mikle
Цитата(neo6man @ 25.9.2015, 4:02) *
Прошу помощи.
Как или где устанавливается задержка ввода номера для сип звонка.

Я набираю номер на lip8002e и телефон начинает звонить лишь на 12-16 секунде. Через сип учетку.

MFIM/GS97M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3

Можно также Enblock Prefix Table заполнить.
neo6man
Цитата(mikle @ 25.9.2015, 17:16) *
Можно также Enblock Prefix Table заполнить.


А где найти Enblock Prefix Table?

А если не включен на телефоне Enblock, можно как то ограничить ожидание набора номера?
Не совсем удобно набирать номер, а потом нажимать кнопку вызов.
harris
Цитата(neo6man @ 29.9.2015, 3:39) *
А где найти Enblock Prefix Table?

А если не включен на телефоне Enblock, можно как то ограничить ожидание набора номера?
Не совсем удобно набирать номер, а потом нажимать кнопку вызов.

Можно ведь открыть доку и найти нужную информацию по ключевым словам (Enbloc, Prefix Dialing Table....)
1. Таймер Enblock находится в разделе System Data/System Timers (pgm180-182).
2. Enbloc Prefex Table (точнее - Prefix Dialing Table) - это ПГМ206, находится в Web Admin'e в разделе ISDN Data.
3. Все вышесказанное относится к режиму Enbloc на транке (линиях) SIP/ISDN, а вовсе не на телефоне. На самом системном телефоне (LIP) НЕ НУЖНО включать режим Enbloc!!!
neo6man
Цитата(harris @ 29.9.2015, 14:38) *
Можно ведь открыть доку и найти нужную информацию по ключевым словам (Enbloc, Prefix Dialing Table....)
1. Таймер Enblock находится в разделе System Data/System Timers (pgm180-182).
2. Enbloc Prefex Table (точнее - Prefix Dialing Table) - это ПГМ206, находится в Web Admin'e в разделе ISDN Data.
3. Все вышесказанное относится к режиму Enbloc на транке (линиях) SIP/ISDN, а вовсе не на телефоне. На самом системном телефоне (LIP) НЕ НУЖНО включать режим Enbloc!!!


Попытался настроить.
voim-линии поставил enblock - on и указал Table ID 1
В System data\System timers enblock-2сек

В Prefix Dialing Table указал

Prefix Code 89
Table ID 1
Min Digit 11
Max Digit 11
Number Of Type network spec
Numbering Plan isdn/telephony
Sending Complete on
Call Charge Type mobile
Call Charge Timer 0


И все равно, плавает длительность начало вызова, от 7 до 15 сек, после этого времени начинается дозвон.

В инструкции не особо развернуто указано, про Prefix Dialing Table и не совсем понятно, что для чего нужно.
Dron
Цитата(neo6man @ 30.9.2015, 2:34) *
Попытался настроить.
voim-линии поставил enblock - on и указал Table ID 1
В System data\System timers enblock-2сек

В Prefix Dialing Table указал

Prefix Code 89
Table ID 1
Min Digit 11
Max Digit 11
Number Of Type network spec
Numbering Plan isdn/telephony
Sending Complete on
Call Charge Type mobile
Call Charge Timer 0


И все равно, плавает длительность начало вызова, от 7 до 15 сек, после этого времени начинается дозвон.

В инструкции не особо развернуто указано, про Prefix Dialing Table и не совсем понятно, что для чего нужно.

Так оно может и не помочь, если у провайдера соединение долго устанавливается.
Нажмите # после набора номера и посмотрите, что будет в этом случае.
mikle
Цитата(neo6man @ 30.9.2015, 3:34) *
Попытался настроить.
voim-линии поставил enblock - on и указал Table ID 1
В System data\System timers enblock-2сек

В Prefix Dialing Table указал

Prefix Code 89
Table ID 1
Min Digit 11
Max Digit 11
Number Of Type network spec
Numbering Plan isdn/telephony
Sending Complete on
Call Charge Type mobile
Call Charge Timer 0


И все равно, плавает длительность начало вызова, от 7 до 15 сек, после этого времени начинается дозвон.

В инструкции не особо развернуто указано, про Prefix Dialing Table и не совсем понятно, что для чего нужно.

Иногда наши коллеги мне напоминают хирургов, делающих лапароскопические операции без видеокамеры - "на ощупь".
Вы трассировку станции, или чего проще, пакетов делать не пробовали? Будет всё видно и информативно.

harris
Цитата(mikle @ 30.9.2015, 11:49) *
Иногда наши коллеги мне напоминают хирургов, делающих лапароскопические операции без видеокамеры - "на ощупь".
Вы трассировку станции, или чего проще, пакетов делать не пробовали? Будет всё видно и информативно.

ok.gif biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.