Цитата(kyleck @ 28.4.2016, 21:01)

Имеются 2 узла связи. В одном установлен LIK-MFIM1200 и несколько абонентских модулей, в другом LIK-MFIM300 и так же несколько модулей. Модули обоих узлов работают под управлением LIK-MFIM1200. Нужно Включить в систему LIK-MFIM300, для её работы (нескольких "важных" модулей) в случае обрыва связи или выхода из строя LIK-MFIM1200. Как-то так.
Это делается с помощью настроек функции централизованной сети T-Net (Transparent Net).
Только сначала нужно было прописать модули в LIK300, а уже потом прописывать их в LIK1200 посредством T-Net.