Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Длинна сетевого номера LDK300e
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
olegrz
LDK300e по потоку E1 объединена с IP-АТС Panasonic NS1000.
Версия 3,9Da
План нумерации
1ХХХ - LDK300
2ХХХ, 3ХХХ, 4ХХХ - Panasonic NS1000
Понадобилось изменить план нумерации так, чтобы на Panasonic уходил набор 4ХХХХХХ
В ПГМ 324 (2) не получилось поставить 4******. (7 цифр - то что хотелось бы получить)
Получилось поставить только 4**** (5 цифр - это работает).
В мануале однако сказано, что план набора позволяет присваивать индивидуальные номера абонентам от двух до семи цифр.
Куда копать не пойму...
Dron
Цитата(olegrz @ 7.10.2016, 9:39) *
LDK300e по потоку E1 объединена с IP-АТС Panasonic NS1000.
Версия 3,9Da
План нумерации
1ХХХ - LDK300
2ХХХ, 3ХХХ, 4ХХХ - Panasonic NS1000
Понадобилось изменить план нумерации так, чтобы на Panasonic уходил набор 4ХХХХХХ
В ПГМ 324 (2) не получилось поставить 4******. (7 цифр - то что хотелось бы получить)
Получилось поставить только 4**** (5 цифр - это работает).
В мануале однако сказано, что план набора позволяет присваивать индивидуальные номера абонентам от двух до семи цифр.
Куда копать не пойму...

400****
401****
402****
и т.д.
Как то так...
olegrz
Цитата(Dron @ 7.10.2016, 8:49) *
400****
401****
402****
и т.д.
Как то так...

400****
401****
402****
403****
а дальше 404**** уже не принимается, хоть полей ещё окло 60-ти
а вот 404*** принимается, что за странность такая?
Dron
Цитата(olegrz @ 7.10.2016, 10:55) *
400****
401****
402****
403****
а дальше 404**** уже не принимается, хоть полей ещё окло 60-ти
а вот 404*** принимается, что за странность такая?

Да, есть такое ограничение, точно.
А что с вариантом 4000***, 4001***...?
olegrz
Цитата(Dron @ 7.10.2016, 10:11) *
Да, есть такое ограничение, точно.
А что с вариантом 4000***, 4001***...?

С вариантом 400**** и т.д. ещё куда ни шло, Не все варианты, но все и не нужны.
А с вариантом 4000*** и т. д. вообще не вариант. Не описывает 80% неоходимых номеров.
А что за ограничение, можно его как нибудь обойти?
Dron
Цитата(olegrz @ 7.10.2016, 11:19) *
С вариантом 400**** и т.д. ещё куда ни шло, Не все варианты, но все и не нужны.
А с вариантом 4000*** и т. д. вообще не вариант. Не описывает 80% неоходимых номеров.
А что за ограничение, можно его как нибудь обойти?

Через PSTN вас не устроит? Прописать 4-ку просто?
harris
Цитата(olegrz @ 7.10.2016, 10:55) *
400****
401****
402****
403****
а дальше 404**** уже не принимается, хоть полей ещё окло 60-ти
а вот 404*** принимается, что за странность такая?

Коды типа NET имеют ограничения, поскольку это нумерация сети. Коды NET вводятся с маской (*).
Для каждого сетевого абонента, попадающего в маску, указанную в сетевом плане нумерации, станция выделяет некоторую область памяти, где хранятся рабочие данные, необходимые для обеспечения функций Netwoking, таких, как например, BLF manager, DECT Mobility и прочее.
Объем выделяемой памяти ограничен, поэтому соответственно, появляются и ограничения на кол-во сетевых абонентов в зависимости от используемой маски в плане сетевой нумерации:
для 4-х (****) и 3-х (***) значных масок суммарное ограничение = 49000 номеров сетевых абонентов
для 2-х значной маски (**) ограничение = 15500 номеров.

Я про это уже писал здесь, на форуме:
http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=6973&st=0
olegrz
Цитата(harris @ 7.10.2016, 10:32) *
Коды типа NET имеют ограничения, поскольку это нумерация сети. Коды NET вводятся с маской (*).
Для каждого сетевого абонента, попадающего в маску, указанную в сетевом плане нумерации, станция выделяет некоторую область памяти, где хранятся рабочие данные, необходимые для обеспечения функций Netwoking, таких, как например, BLF manager, DECT Mobility и прочее.
Объем выделяемой памяти ограничен, поэтому соответственно, появляются и ограничения на кол-во сетевых абонентов в зависимости от используемой маски в плане сетевой нумерации:
для 4-х (****) и 3-х (***) значных масок суммарное ограничение = 49000 номеров сетевых абонентов
для 2-х значной маски (**) ограничение = 15500 номеров.

Я про это уже писал здесь, на форуме:
http://www.artcom.ru/forum/index.php?showtopic=6973&st=0

спасибо теперь ясно.
Евген_й
Цитата
LDK300e по потоку E1 объединена с IP-АТС Panasonic NS1000
Точка точка, или 300-ка транзитная?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.