Цитата(finnougr @ 12.10.2016, 18:09)

Доброго времени.
При подходе к "потолку" ёмкости CO/STA LIK300 (осталось 23 порта) начались непонятные явления:
- физически отключенные терминалы LIP8002E, 8024E, модуль MCIM, как отключенные (disconnected) системой регистрируются только при перезагрузке;
- LIP-8002A (их около 100 штук) после перезагрузки регистрируются на MFIM до 30 минут (это последние);
Не подскажите, с чем это связано?
Есть 25-ть sequence out of service, пытался заменять их вновь получаемыми терминалами меняя MAC, DEV ID, IP - не получилось, sequence также и оставался
out of service, телефоны не регистрировались, правда, станцию не перезагружал. Может в этом ошибка, но из-за "огромного" времени регистрации SIP телефонов, перезагружать станцию по каждой "своей" прихоти не могу.
Ещё стало откровением, что при удалении sequence станция restart-ует!
Возможно ли как-то "спасти" ёмкость станции простой заменой. Или только offline iPEC'S OWA в помощь?
Есть LGCM LOOP, который оказался не нужен. Его sequence № 9, сейчас на станции уже зарегистрировано 204 sequence.
При его удалении всё "съедет"?
Получилось новый телефонный аппарат прописать на sequence в состоянии out of service вот таким методом:
- брал новый телефон, резервировал ip-адрес на DHCP-сервере, прописывал его данные в sequence в out of service (станция его не видела);
- менял поле DEV ID на другое, появлялся новый sequence последним в списке с тем же MAC-адресом, ip-адресом, но c соответствующим DEV ID, и номером FFFF? отключал аппарат, АТС продолжала считать его подключенным;
- снова в ПГМ 102/103 выбирал тот sequence, с которым работал в первом пункте и менял DEV ID на правильный;
- удалял в 101 ПГМ последний появившийся sequence, и прямо, когда рестартовала станция подключал телефон к сети, и чудо свершилось телефон "прописался" на нужном sequence и стал работать, а последний seqence удалился!
Может, конечно, надо было просто прописать на sequence параметры и перезагрузить станцию, но другие новые телефоны, параметры которых прописывал на sequence в состоянии Out of service, но не зарегистрированных на станции под новыми sequence, так и не "увидели" АТС, их включение состоялось на секунд 10 позже во время рестарта АТС от включения того телефона, который "завёлся".
Телефоны были LIP-8002E и LIP-8024E.
И я там был, ничего не пил, кнопки нажимал, мыйнэ колэ - мэ ог тэд!?!
Вот такая история.