Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: MCIM перезагружется. Статус Disconnected
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
EDogalbayev
Доброго дня,

На станции MFIM300 перестал работать модуль конференций MCIM. При просмотре в WEB Administation модуль MCIM отображает статус Disconnected. Попытки удаления платы и повторное прописание не увенчались успехом. Web интерфейс платы также не доступен. При попытке пинга ip-адреса платы, происходит следующее: Сначала плата пингуется, после увеличивается время пинга, далее пинг пропадает. Подключение через com-порт прояснило ситуацию, модуль не может загрузиться, судя по данным во вложении. При нажатии ctrl+c, удается зайти в режим:
MCIM-boot>

На форуме нашел схожую тему, только по восстановлению voim8
http://www.artcom.ru/forum/?showtopic=1190...c-232&st=20

АТС находится далеко от сервис-центров.., инструкцию и файлы восстановления на сайте не нашел.

Данную АТС программирую с недавнего времени, причину "вылета" платы знать не могу. Версии имеем следующие:

MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Aq
H/W issue-3

| VOIM24 GW-6.0Bd | ISDN-PRI GW-6.0Be| LGCM8GW- 6.1Ba | SLT4GW-6.0Ec | MCIM GW-6.0Da|

Буду признателен в помощи решения данной проблемы.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
EDogalbayev
Добрый вечер,

Спасибо, за файлы. Прошивка прошла успешно. Модуль MCIM восстановился и уже в работе. Благодарю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.