Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблемы с работой WIT-400H в режиме Remote
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-LIK & iPECS-UCP
Pavsh
LIK-300 6.1Bf
WIT-400H 2.0Ba

Каждый раз после перелогинивания трубки в программе
SIP Phone Attribute
пункт
With Same Firewall with MFIM
слетает в установку ON
Ну и, соответственно, не ходит звук.
Если его поставить в OFF, то звук ходит. Но это до следующей
перезагрузки и перелогина трубки.
Pavsh
Сам же и отвечу.
У меня АТС стоит за роутером.
В настройках трубки я указывал в качестве прокси внешний адрес роутера, а в качестве SIP-домена указывал адрес MFIM в локальной сети.
Трубка регистрировалась, и сразу после этого в свойствах SIP-абонента появлялась отметка, что трубка в одной локалке с процессором.
Если же внешний адрес роутера указать и в качестве прокси и в качестве SIP-домена, то всё работает как надо.