Добрый день.
Есть станция eMG800
Appl Version : S-eMG800-Rls1709-2.2.24-App с 2мя Voib24.
Очень частая ошибка No RTP Relay на IP аппаратах. Кроме того, иногда отсутствует обоюдная слышимость абонентов при net вызовах.
АТС настраивал аналогично MG и LIK, есть ли какие-нибудь особенности у станции? Линии в режиме common, выделение каналов только под RTP relay не спасает ситуацию.
Все IP телефоны находятся в одной подсети с АТС (Указан режим LO, через DHCP Распространяется опция localremote), все платы eMG в одной зоне.
Что можете посоветовать, куда можно покопать и что посмотреть?
Не знаю, относиться это к вопросу или нет, но большинство DECT аппаратов в режиме R, некоторые в режиме L.
Да, кстати, заметил еще одну вещь, при перезагрузке станции слетает опция fwd if oos для абонента.