jamp
Добрый день
Пытаюсь настроить SIP на станции IPECS LIK 600.
Всего-то нужно, чтобы входящие падали на внутренний номер 111.

Прописал пароли в SIP User ID Attributes(126) и установил
Ring Route Type= ID Assigned Station
А также установил внутренний номер в
Asc Station Number = 111

Прописал параметры в SIP CO Attributes и добился, чтобы данный SIP зарегистрировался
Но входящие не приходят увы..


Подскажите пожалуйста что можно сделать..
Dron
Цитата(jamp @ 6.11.2018, 16:50) *
Добрый день
Пытаюсь настроить SIP на станции IPECS LIK 600.
Всего-то нужно, чтобы входящие падали на внутренний номер 111.

Прописал пароли в SIP User ID Attributes(126) и установил
Ring Route Type= ID Assigned Station
А также установил внутренний номер в
Asc Station Number = 111

Прописал параметры в SIP CO Attributes и добился, чтобы данный SIP зарегистрировался
Но входящие не приходят увы..


Подскажите пожалуйста что можно сделать..

Ну а номеру 111 прописали этот SIP User ID?!
jamp
Цитата(Dron @ 6.11.2018, 18:11) *
Ну а номеру 111 прописали этот SIP User ID?!

Боже мой! Точно )))