Виктор_М
Имеется базовый блок и блок расширения. Беру две аккумуляторные батареи 12В 12А*ч, соединяю их последовательно (через предохранитель 5А), подключаю к базовому блоку штатным шнурком. Блок расширения имеет свои гнезда и свой шнурок - можно ли его подключить к этой же аккумуляторной батарее?
Rashid
Цитата(Виктор_М @ Nov 16 2006, 04:40 PM) [snapback]555[/snapback]

Имеется базовый блок и блок расширения. Беру две аккумуляторные батареи 12В 12А*ч, соединяю их последовательно (через предохранитель 5А), подключаю к базовому блоку штатным шнурком. Блок расширения имеет свои гнезда и свой шнурок - можно ли его подключить к этой же аккумуляторной батарее?


Вопрос наверное "как включать?".
Евген_й
Можно. Все зависит от расчетного времени работы станции при отключении сети питания. (Имеется в виду, что время работы станции на аккумуляторах уменьшится примерно вдвое.)
LastHand
Цитата(Евген_й @ Nov 16 2006, 05:11 PM) [snapback]567[/snapback]

Можно. Все зависит от расчетного времени работы
Хм. Вопросы на засыпку - кто, когда и как будет подзаряжать эти аккумуляторы, и что в результате произойдет с ними и с PSU обоих KSU?
Я бы не стал сходу делать такую схему, я бы сначала вдумчивого покурил принципиальную схему блока питания станции...
Afair, в вашей схеме параллельного подключения не хватает как минимум одного диода. Вот только сходу не соображу, куда его всунуть, чтобы блоки питания не покусали друг друга.
Виктор_М
Так все-таки оба блока питания вырабатывают зарядный ток? И если подключена одна аккумуляторная батарея на оба блока, то возможны варианты...
LastHand
Цитата(Виктор_М @ Nov 17 2006, 03:09 PM) [snapback]583[/snapback]

Так все-таки оба блока питания вырабатывают зарядный ток?
Понятия не имею. Потому и написал - я бы сначала полазил по схеме БП.
А где написано, что БП в блоке расширения чем-то отличается от того, который в базовом? Насколько я понимаю логику производителя и производства - унификация рулит.
Предлагаю спросить и подождать, пока Rashid ответит на вопрос "как включать". Может быть он помнит решение этой задачки...
Евген_й
Заряжать будут оба блока питания. Никакие диоды ставить не надо. Перезаряда тоже не будет. Если установите диоды для развязки БП, то этим самым разрегулируете схему контроля заряда/разряда в БП.
Виктор_М
Цитата(Евген_й @ Nov 17 2006, 06:32 PM) [snapback]590[/snapback]

Заряжать будут оба блока питания. Никакие диоды ставить не надо. Перезаряда тоже не будет. Если установите диоды для развязки БП, то этим самым разрегулируете схему контроля заряда/разряда в БП.

Спасибо всем.
LastHand
Цитата(Евген_й @ Nov 17 2006, 05:32 PM) [snapback]590[/snapback]
Заряжать будут оба блока питания. Никакие диоды ставить не надо. Перезаряда тоже не будет.
Спасибо за ответ. Скажите, Вы относитесь к диллерам LG, то есть можно ли считать Ваш ответ как ответ от производителя оборудования?
Rashid
Цитата(Евген_й @ Nov 17 2006, 07:32 PM) [snapback]590[/snapback]

Заряжать будут оба блока питания. Никакие диоды ставить не надо. Перезаряда тоже не будет. Если установите диоды для развязки БП, то этим самым разрегулируете схему контроля заряда/разряда в БП.


Ответ вроде бы и простой - воткнул в параллель доп. блок и примерно в 2 раза увеличиться время зарядки и в 2 раза уменьшиться время работы на резерве. Но. Как сделать зарядку безопасной , в каком режиме идет зарядка , как обе SOHи определят момент окончания зарядки аккумулятора. Возможно питание для расширения идет по шине соединяющей блоки (сечение что-то мало).
Лучше подстраховаться и поставить дополнительные АКБ.
Евген_й
Прошу прощения, что не сразу ответил...
В "Soho" стабилизатор тока на 0.2 ампера и двухпороговый компаратор(по верху низу).