Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: eMG800 и тайм-слоты
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800
vovik1965
Здравствуйте, уважаемые!

Подскажите, пожалуйста, по тайм-слотам для eMG800.

В доке написано, что в 1 блоке имеется не более 144 тайм-слотов (так же, как и в eMG300).

Но для подсчета приводятся примеры только с абонентскими комплектами, т.е.DTIB, SLIB, а внешние порты в расчете не участвуют?

Собственно вопрос:
Могу ли я в один блок с процессором eMG800 установить следующие платы:
1. Процессор (6 DKT, 6SLT, 4IP, 4AA) + VOIB128 (с лицензиями 32 встроенных + 8 + 8 = 48 каналов)
2. PRI
3. DTIB 24
4. SLIB 24
5. SLIB 24
6. SLIB 24

Если все до кучи сложить, то явный перебор по 144 тайм-слотам (тем более 138, как в eMG300).
Или все таки не все надо суммировать?
Спасибо
AXEL
Суммировать не так. Хотя у вас все равно перебор.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Базовый блок 132 порта. Считаются только CO линии и Абоненты. VOIB128 - не учитывается. VOIU - считается в зависимости от того, сколько вы портов открыли в программе 100, как городские транки (от 0 до 8).
То есть у вас 108 абонентов и 34 транка ( если вы конечно уменьшили VOIU в 100-й программе). Всего 142 порта.
vovik1965
Хм, в доке указано 132 порта - это, я так понял, для абонентов. У меня абонентов получается 108. То есть, вроде, 132 не превышаю.

Если приплюсовать 30 каналов PRI, то получается 138. И даже, если я оставлю 4 voiu (хотя я их скорее всего выключу, а буду использовать voib128), то будет 142, что меньше требуемых 144.
Вроде помещаюсь.
Или я, все таки заблуждаюсь?
AXEL
132 порта всего. Абоненты и Транки.
vovik1965
Ясно, спасибо, AXEL!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.