Цитата(nod430 @ 18.1.2020, 15:27)
На станции имеется 5 сип лицензий, но есть проблема, не выдается нумерация на вирт слот 88
и соответственно в SIP STA Basic Registration(380) пусто.
прикладываю скриншоты конфигурации
нет ли переполнения емкости? и как можно выкрутится из этой ситуации? Я менял местами ордер плат, но тут же слетает вся нумерация! можно ли как то выцепить 5 портов под сип не ломая всю систему?
пс. все телефоны системные, аналоговых осталось порядка 5-6 штук, может имеет смысл вынуть плату SLIB24?
Ну, ежели аналоговых абонентов всего 6, то можно, действительно, удалить (не просто вынуть) плату SLIB24. Появятся 24 абонентских порта свободных. Точнее, 19. 5 под sip займутся.
Но система, все равно, несколько поломается. У вас айпишные абоненты последние в логическом назначении. При удалении платы SLIB24 (наиболее резонно удалить из 5-го слота) произойдет смещение. Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то...