В связи с массовым падежом источников питания образовалась проблема с запуском станции.
30.12 после замены источника питания станция отказалась грузиться после включения питания и загрузилась только с пинка кнопкой сброса на плате процессора.
Поработав таким образом до 03.01.2025 на источнике питания загнулся блок формирования вызывного сигнала.
Плату вызывного переставили с другого дохлого.
И вот после включения питания станция опять не захотела грузится. В этот раз кнопка сброса никак не помогла.
Подключение к COM порту станции выявило, что:
[LOAD] Loading.......................
[LOAD] Loading fail - cpm.img
[LOAD] Off-line mode
Ну ясно проблемы с CMP.
Зашли по FTP, смотрю -все на месте. Пытаюсь скачать CPM на комп - хрен. Качает 200 кбайт и в отказ.
Залил CPM, ресет. Загрузилась.
Так вот вопрос. Это DiskOnchip дохнет или просто случайный сбой?
Цитата(vkrt @ 7.1.2025, 13:02)

В связи с массовым падежом источников питания образовалась проблема с запуском станции.
30.12 после замены источника питания станция отказалась грузиться после включения питания и загрузилась только с пинка кнопкой сброса на плате процессора.
Поработав таким образом до 03.01.2025 на источнике питания загнулся блок формирования вызывного сигнала.
Плату вызывного переставили с другого дохлого.
И вот после включения питания станция опять не захотела грузится. В этот раз кнопка сброса никак не помогла.
Подключение к COM порту станции выявило, что:
[LOAD] Loading.......................
[LOAD] Loading fail - cpm.img
[LOAD] Off-line mode
Ну ясно проблемы с CMP.
Зашли по FTP, смотрю -все на месте. Пытаюсь скачать CPM на комп - хрен. Качает 200 кбайт и в отказ.
Залил CPM, ресет. Загрузилась.
Так вот вопрос. Это DiskOnchip дохнет или просто случайный сбой?
Просто случайный сбой. Похоже при записи на диск произошел сбой по питанию. А запись может идти в любой момент: биллинг, сохранение конфигурации, информация об ошибках и синхронизации, кнопки на системных телефонах.
Не повезло.
Цитата(AXEL @ 9.1.2025, 12:06)

Просто случайный сбой. Похоже при записи на диск произошел сбой по питанию. А запись может идти в любой момент: биллинг, сохранение конфигурации, информация об ошибках и синхронизации, кнопки на системных телефонах.
Не повезло.
Понятно.
Так-то станция несколько лет проработала без перезагрузок и выключений. Если последний исправный источник питания не отдаст богу душу, то может еще и поработает.
Будем наблюдать.
Всем привет. У меня несколько лет работало от отдельных БП. Включались одновременно. БП на +5 В был 20-ти амперник.
Ситуация с fail CPM повторилась.
Решили отключить сбор SMDR со станции.
Поправили конфиг, залили его на станцию.
Перезапустили перезапуск из 1.5 processor restart CPM и при запуске в терминале снова получаем:
[LOAD] Loading.......................
[LOAD] Loading fail - cpm.img
через ftp удаляем, заливаем, рестартуем и все запускается.
Так что мне все таки думается что это деградация DiskOnChip.
В дополнении к теме:
Смотрю в терминале, постоянно лезут сообщения:
!!! Warning : SMDA Write Error, Backup to RAM Area. !!!
DQ(pmstx.dq) Data Write Error ! esize=78(78), ment=4e20(4e20)
!!! Warning : SMDA Write Error, Backup to RAM Area. !!!
DQ(pmstx.dq) Data Write Error ! esize=78(78), ment=4e20(4e20)
Может подскажите что это?
После замены файла из архива через некоторое время:
!!! Warning : SMDA Write Error, Backup to RAM Area. !!!
DQ(pmstx.dq) Full ! inp=5, outp=0
Пришлось удалить все эти файлы и перезапустить станцию.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,