Цитата(kakao13 @ Jun 15 2007, 08:44 AM) [snapback]5230[/snapback]
Да.... с эпитафией я согласен.

Просто не нашел данных по тайм-слотам плат. Но очучал, что грабли где-то рядом. Если можно, подскажите что сделать?. Типа, выдернуть лишнюю SLIB из третьего KSU. Или выдернуть какую-нибудь плату из второго KSU? Но тогда как быть с нумерацией?. Ладно, репу почешу, подумаю.

Спасибо за помощь.
Нет, я не эпитафию имел в виду, а намек был не необходимость более тщательного изучения доки...
Во 2-м KSU имеется 144 T/S. У Вас сейчас занято 84 (SLIB'ы и DSIB) + каналы VOIB (мне неизвестно, какая именно плата и в какой комплектации). Можно вторую плату PRIB поставить во 2-й KSU, а какую-нибудь плату из 2-го KSU переставить в 3-й блок.
Вроде бы я уже Вам объяснял, что нумерация задается логическим порядком плат в ПГМ103. Пора вникнуть в суть...
Нужно поменять назначение в ПГМ103 и все... Все остальное останется без изменений...
К примеру: было назначено в ПГМ103/2 ->
STA SLOTS: 01,02, 11,
12, 13,21, 22, 23.
Вы перемещаете плату из слота 12 в слот №25 (из 2-го блока в 3-й).
Чтобы сохранить логический порядок слотов заново делаете назначение в ПГМ103/2 ->
STA SLOTS: 01, 02, 11,
25, 13, 21,22,23. (в лог. порядке слотов вместо слота 12 указываете слот 25). После этого перегрузить станцию и все.