ЛыЖник
Если мы ставим карточку в слот, то мы указываем ее код. Например, SLIB12 - 14(например). Потом, идем в прг 103 и гороврим, что это карточка внутренних абонентов. Что, если мы обзовем ее карточкой внешних линий, то она будет работать как плата СО?. Так может, если в в прг.101 ставим код карточки, то по коду автоматом и причислять к соответсвующим слотам? Меньше программ и граблей, на которые наступают начинающие. Может я замахиваюсь на святое rolleyes.gif ?
AXEL
в 103 программе прописываем логический номер платы.
допустим у вас стоят платы городских линий в 7-м и 8-м слотах, а вы добавляете ещё одну плату городских линий в 5-й слот, и вам не придёться переписывать всю программу, если вы 5-й слот назначите логически после 7-го и 8-го.
harris
Цитата(kakao13 @ Jul 10 2007, 05:54 PM) [snapback]6086[/snapback]

Если мы ставим карточку в слот, то мы указываем ее код. Например, SLIB12 - 14(например). Потом, идем в прг 103 и гороврим, что это карточка внутренних абонентов. Что, если мы обзовем ее карточкой внешних линий, то она будет работать как плата СО?. Так может, если в в прг.101 ставим код карточки, то по коду автоматом и причислять к соответсвующим слотам? Меньше программ и граблей, на которые наступают начинающие. Может я замахиваюсь на святое rolleyes.gif ?

1. Если в ПГМ101 прописывается идентификатор платы, установленной в какой-либо слот, то станция уже знает для чего будет этот слот использоваться, т.е. какой тип портов приписать к этой плате (порты внутренних линий/ порты внешних линий/ порты речевой почты). Но ведь станция может приписать к этой плате разные порты из софтовой базы . При начальной инициализации станция задает лог. порядок слотов автоматически (при переключателе №8 = ON). Но при дальнейшем программировании этот порядок слотов можно менять, поскольку порты распределяются динамически в зависимости от указанного в ПГМ103 порядка слотов. Т.е. совтовые порты (база данных) приписываются к физическим портам (к платам) в зависимости от лог. порядка в ПГМ103. Это создает гибкость системе и удобство в ее обслуживании.
P.S. Наскольку я помню я уже объяснял Вам это по телефону.... blink.gif Вроде бы все было ясно???

2. Нет, это не святое...Это просто та основа, на которой построены системы GDK\LDK - динамическое распределение системных портов. Есть другой подход - фиксированные номера портов, жестко привязанные к платоместу (так сделано во многих станциях, например в LG CS-1000). И та и другая структура станций имеет свои плюсы и свои минусы.
P.S. Понятие "начинающий" - очень растяжимо... smile.gif Что это значит??? Никогда не имел дело с данным типом станций, но имеет опыт по другим станциям??? Вообще никогда не имел дело с телефонными станциями??? Вообще не имеет понятия о работе телефонной системы??? Вообще не технарь, а гуманитарий????
В любом случае (последний случай, правда, совсем тяжелый), для того и существуют курсы обучения, чтобы пояснить все основные моменты по структуре станции, ее установке и программированию. Никакая дока, какая бы она подробная ни была, все равно не даст ответа на все вопросы начинающего, а уж тем более, что начальный уровень весьма разный... wink.gif
ЛыЖник
Цитата(harris @ Jul 11 2007, 09:34 AM) [snapback]6097[/snapback]

1. Если в ПГМ101 прописывается идентификатор платы, установленной в какой-либо слот, то станция уже знает для чего будет этот слот использоваться, т.е. какой тип портов приписать к этой плате (порты внутренних линий/ порты внешних линий/ порты речевой почты). Но ведь станция может приписать к этой плате разные порты из софтовой базы . При начальной инициализации станция задает лог. порядок слотов автоматически (при переключателе №8 = ON). Но при дальнейшем программировании этот порядок слотов можно менять, поскольку порты распределяются динамически в зависимости от указанного в ПГМ103 порядка слотов. Т.е. совтовые порты (база данных) приписываются к физическим портам (к платам) в зависимости от лог. порядка в ПГМ103. Это создает гибкость системе и удобство в ее обслуживании.
P.S. Наскольку я помню я уже объяснял Вам это по телефону.... blink.gif Вроде бы все было ясно???

2. Нет, это не святое...Это просто та основа, на которой построены системы GDK\LDK - динамическое распределение системных портов. Есть другой подход - фиксированные номера портов, жестко привязанные к платоместу (так сделано во многих станциях, например в LG CS-1000). И та и другая структура станций имеет свои плюсы и свои минусы.
P.S. Понятие "начинающий" - очень растяжимо... smile.gif Что это значит??? Никогда не имел дело с данным типом станций, но имеет опыт по другим станциям??? Вообще никогда не имел дело с телефонными станциями??? Вообще не имеет понятия о работе телефонной системы??? Вообще не технарь, а гуманитарий????
В любом случае (последний случай, правда, совсем тяжелый), для того и существуют курсы обучения, чтобы пояснить все основные моменты по структуре станции, ее установке и программированию. Никакая дока, какая бы она подробная ни была, все равно не даст ответа на все вопросы начинающего, а уж тем более, что начальный уровень весьма разный... wink.gif

Да, лоханулся. Вспомнил, как по телефону обсуждали про динамическое распределени, про тайм-слоты и логическое премещение слотов. Точно, святотатствую unsure.gif тормознул. blink.gif