Полная версия этой страницы:
DECT и трубки LG-345
Проблема следующая - станция LDK-300, в город подключена по потоку, АОН с города отображается только 1 секунду, далее номер отображается после поднятия трубки. Как увеличить эту секунду. К этой же станции подключена трубка Simens C45, там все ОК. Настройки одинаковые.
Заранее спасибо!
трубка прописана в какой либо хант группе?
Да, есть трубки в группе, но есть и не в группе, проблема та же.
All is not what it seems
13.12.2006, 13:08
Цитата(Alex71 @ Dec 13 2006, 12:25 PM) [snapback]980[/snapback]
Да, есть трубки в группе, но есть и не в группе, проблема та же.
а версия на плате DECT?
хм, действительно. раньше как то не обращал внимания. похоже есть такой глюк.
на 400-х более менее нормально, так как на них номер в двух полях отображаеться. погоняю вечером.
Проверил.
Да, похоже есть такая проблема. Весьма странно, что на это никто раньше внимания не обратил.
Судя по всему, тут дело не софте WTIB'а, а в основном системном ПО.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.