Коллеги, есть проблема. Точнее есть IP LDK-300E в 6-ти блоках с версией 3.6Ае. Конфигурация следующая:
первый блок - DTIB24=3шт, SLIB12=2шт, CLCOB8=4шт
второй блок - SLIB12=8шт, PRIB=1шт
с третьего по шестой - по 8 плат SLIB12 в каждом.
Платы тонприёмников всего 4 шт в первом блоке и пару штук в четвёртом, т.е. перебора по таймслотам вроде нет.
Проблема следующая: только в третьей корзине на всех абонентах слышен в трубке треск, который пропадает после перегрузки часа на 2.
Менялось всё: процессор, все платы третьего блока включая ЛМУ и блок питания, сам третий блок, соединяющие межстативные кабеля. Всё заземлено. Проверялось с кросса (исключаю наводки на кабелях и неисправность проводов абонентов)
Обнуление не помогло.
Подскажите хоть направление, в котором искать.
Сталкивался с такой же проблемой: была LDK-300 (3 KSU) добавили 4й KSU, апгрейдили до LDK-300E. Где-то через неделю начились проблемы с треском на анал абонентах, который как бы накапливался со временем (от щелчка в 2-3 мин до уровня что мешал разговору). Ресет помогал на полдня.
Заменили плату МРВ. Вроде помогло, точно сказать не могу потому что ушел из фирмы. Не помню меняли или нет PMU. Версию прошивки тоже не помню, но было это в январе, а установка в декабре.
А еще вспомнил: треск был как на внутренних разговорах (даже при поднятии трубки был слышен), так и на внешних линиях.
Цитата(igoman @ Aug 15 2007, 12:54 PM) [snapback]7099[/snapback]
Сталкивался с такой же проблемой....
Та уже всё меняли, включая процессор с PMU - не помогло
Цитата(Amadey @ Aug 15 2007, 05:23 PM) [snapback]7105[/snapback]
Та уже всё меняли, включая процессор с PMU - не помогло
Была аналогичная ситуация полгода назад, тож меняли все кроме проца. Разделили потом на 2-е атс по три корзины, соединили через PRI, но треск остался!!!! на третьей корзине , помогла замена процессора, PMU оставили прежнюю. А возвращать в 600-ку уже не стали - объект в работе , так две 300-ки и работают.
Победили!!! Поменяли все 6 блоков!!!! Заработало.
Цитата(Amadey @ Aug 29 2007, 07:03 PM) [snapback]7461[/snapback]
Победили!!! Поменяли все 6 блоков!!!! Заработало.
Круто!!!! Удачи!!!!
Ситуация повторяется. Запустили еще одну 300Е - тотже треск на третьей корзине , что-за ....... . Заказали процессор, результат сообщу. У кого-нить еще было такое? Брак с завода?
Цитата(luksv @ Sep 18 2007, 04:05 PM) [snapback]8134[/snapback]
Ситуация повторяется. Запустили еще одну 300Е - тотже треск на третьей корзине , что-за ....... . Заказали процессор, результат сообщу. У кого-нить еще было такое? Брак с завода?
А какая ревизия указана на процессоре MPBE????
REV.2.1 N0704 - это оно? Если поможет могу дать цифры S/N и еще там есть.
Закупали не в Арткоме!
Цитата(luksv @ Sep 19 2007, 07:42 AM) [snapback]8161[/snapback]
REV.2.1 N0704 - это оно? Если поможет могу дать цифры S/N и еще там есть.
Закупали не в Арткоме!
Rev. 2.1 - "свежая" плата. На Rev.1.7-1.8 была какая-то проблемка с тактовым сигналом 8 кГц в 3-ем блоке. (Это как раз могло приводить к "треску" на линии).
Потом была модификация и на последующих ревизиях это устранили. Может это какие-то "отголоски" той же проблемы?????
Спасибо, будем долбить поставщика. Сегодня заменили вновь прибывший МРВЕ, через час-полтора треск опять появился.
AntonSh
25.10.2007, 12:48
Цитата(luksv @ Sep 19 2007, 09:21 AM) [snapback]8166[/snapback]
Спасибо, будем долбить поставщика. Сегодня заменили вновь прибывший МРВЕ, через час-полтора треск опять появился.
Недавно решели аналогичную проблемму с треском в 3м блоке на 600 станции. В 3м блоке меняли всё KSU,RGU, блок питания и все платы - не помогло.
Рассовали платы из 3го блока в 1 и 4. В 3м блоке остались только 2 платы. Треск пропол.
Как наиболее вероятную причину для себя видим закорачивание каких-то 2 или более абонентов с разных плат в одном блоке. Благо есть где...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.