Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с программированием входящих
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Absinth
Добрый день....Есть у меня станция....ipLDK-100. приходит в нее по пириаю 10 номеров....на исходящие запрограмилась без проблем, а вот с входящими трабл.......не вызывается PGM 230......
vdf
Цитата(Absinth @ Sep 3 2007, 11:03 AM) [snapback]7622[/snapback]

Добрый день....Есть у меня станция....ipLDK-100. приходит в нее по пириаю 10 номеров....на исходящие запрограмилась без проблем, а вот с входящими трабл.......не вызывается PGM 230......


Ошибка в описании заместо 230 что то другое, почитайте в общей доке по LG
2.1. Функции обслуживания входящих вызовов

PS Сам я не проверял то описание.
AXEL
поставьте в программе 143 тип конвертации 2 (4-я кнопка)
в 143\5 -отсеките лишние цыфры входящего номера, чтоб осталось 3
в программе 231 пропишите оставшиеся 3 цифры входящего номера на внутренний номер или группу. (номер таблицы соответствует оставшимся трём цифрам)
Absinth
Цитата(AXEL @ Sep 3 2007, 10:38 AM) [snapback]7626[/snapback]

в 143\5 -отсеките лишние цыфры входящего номера, чтоб осталось 3


Играет ли роль то что оператор настойчиво пихает все 7 цыфр и хочет столько же получать......реально ли запрограмировать на все 7.....не отсекая.....????отразится ли это отсечение на исходящем АОН????
AXEL
реально, но не обязательно.
не отразится
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.