Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по LDK 100
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
skid
Есть ли возможность подключения к LDK 100 по PCAdmin и если есть, можно каким либо образом узнать её IP адресс? -)
harris
Цитата(skid @ Sep 26 2007, 03:09 PM) [snapback]8434[/snapback]

Есть ли возможность подключения к LDK 100 по PCAdmin и если есть, можно каким либо образом узнать её IP адресс? -)

Странный вопрос blink.gif А что, разве в документации это не написано??? mad.gif
PC-Admin'ом можно подключиться либо через сом-порт (RS232C), либо через LAN (для этого требуется наличие модуля LANU), либо через модем (требуется модуль MODU).
На старых версиях ПО по умолчанию IP-адрес не назначен.
На новых версиях ПО IP-адрес по умолчанию - 192.168.1.1.
IP-станции назначается в ПГМ108/2.
skid
Хм. Спасибо большое. По адрессу (108/2) я и пытаюсь подключиться, но ничего не происходит. Типа:
"CAN`T OPEN CPNNECTION. CHECK CONNeCTIOn TYPE". Возможно ли что на станции нет выхода в LAN?
voin29
А новое подключение создали? wink.gif

Войдите в Site information и пропишите новое соединение......
harris
Цитата(skid @ Sep 26 2007, 03:24 PM) [snapback]8436[/snapback]

Хм. Спасибо большое. По адрессу (108/2) я и пытаюсь подключиться, но ничего не происходит. Типа:
"CAN`T OPEN CPNNECTION. CHECK CONNeCTIOn TYPE". Возможно ли что на станции нет выхода в LAN?

Не понял вопроса. Что значит на станции нет выхода в LAN????
Модуль LANU установлен??? Станция к сети подключена???
Как подключена??? Напрямую к компу или через HUB к сетке???
Комп и станция в одной сетке???
skid
Не понял вопроса. Что значит на станции нет выхода в LAN????
Модуль LANU установлен??? Станция к сети подключена???
Как подключена??? Напрямую к компу или через HUB к сетке???
Комп и станция в одной сетке???

Модуль LANU установлен, станция к сети подключена через HUB к сетке. Комп и станция в одной сетке. Проблема не в этом. Хотя станция и подключена, но адресс который указан в PGM 108/2 даже не пингуеться.
Вопрос в чём, можно ли на самой станции программно отключить поддержку LAN?
Dimka
Пойдем дальше... А светодиоды на LANU горят? А патч-корд правильный? А компом напрямую (без хаба кроссоверным патч-кордом) подключаться пробовали?
skid
Горят -) Грю же. С самой сетью всё ок. Сама станция не отвечает на пинги
harris
Цитата(skid @ Sep 26 2007, 04:15 PM) [snapback]8441[/snapback]

Модуль LANU установлен, станция к сети подключена через HUB к сетке. Комп и станция в одной сетке. Проблема не в этом. Хотя станция и подключена, но адресс который указан в PGM 108/2 даже не пингуеться.
Вопрос в чём, можно ли на самой станции программно отключить поддержку LAN?

Отключить поддержку LAN??? blink.gif Как это??? Зачем???
ИМХО, Вам нужно просто разобраться в своей сетке...
skid
Понял. Спасибо. Т.е. единственная проблема может заключаться в сетке? -)
vldmr
Проверьте остальные сетевые настройки : маску и шлюз
skid
Проверил. Всё ок. Настройки верные. Порт RJ (куда вставляеться сетевой кабель) - мигает нижний светодиод, верхний - не горит. -(
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.