Цитата(Боглен @ Oct 1 2007, 08:56 AM) [snapback]8567[/snapback]
АТС LDK 100, программирую через серийник с компа, прошивка 3.6Be.
Только начинаю программировать, сделал одного внутреннего абонента, сделал ему CO Line Access Group на 1 линию, при наборе девятки в трубке молчок.
В чем может быть проблема. Может кто нибудь дать краткую инструкцию, простейшие настройки?
Причем если вообще ему убрать все доступы на внешние линии при нажатии девятки сразу пип-пип в трубке, типа отбой.
Я так думаю что там есть какие-то подводные камни...
Подводные камни есть в любом деле...

Но в данном случае - просто отсутствие опыта...
Вам нужно прежде всего изучить документацию по функционалу и программированию ("Руководство по программированию") и понять логику работы станции, а потом уже ее программить. Причем, если не было опыта работы с другими станциями, то лучше всего (ИМХО, необходимо!!!) пройти курс обучения!!!
У ВАс в тишина на линии, потому что по набору 9-ки станция предоставляет по умолчанию самую старшую линию из имеющейся в вашей конфигурации. Но у Вас к этому СО-порту не подключена линия. Все СО-линии нужно определить по группам. Причем все неиспользуемые СО-порты прописываются в Группу № 25 (COG 25).