Несколько раз в день (почти каждый час) в станции для внутренних абонентов пропадает тон.
То есть поднять трубку - тона нет. В это же время позвонить абоненту можно, будет ринг на аппарате, но при поднятии трубки тишина, разговора нет . Все приходит в норму после ресета станции.

LDK-300 System
Version GS30P-3.7Ce JUL/07
DATE: 02/12/08
TIME: 09:29:48
SITE NAME :
ENTER PASSWORD: brandy
******
maint> bc
bc

### Board Configuration Table ###
SLOT STAS COLS VMIS SMS S-off T-off V-off S-off BrdName AdmBrdName
---- ---- ---- ---- --- ------ ------ ------ ------ ------- ----------
1 12 0 0 0 1( 0) 0(--) 0(--) 1(--) DSIB DSIB
2 12 0 0 0 13( 1) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
3 12 0 0 0 25( 2) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
4 12 0 0 0 37( 3) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
5 12 0 0 0 49( 4) 0(--) 0(--) 1(--) SLIB12 SLIB12
7 0 8 0 0 0(--) 1( 0) 0(--) 1(--) CLCOB8 CLCOB8
8 0 8 0 0 0(--) 9( 1) 0(--) 1(--) CLCOB8 CLCOB8
9 0 8 0 0 0(--) 17( 2) 0(--) 1(--) CLCOB8 CLCOB8

maint> bs 02
bs 02

Print SLOT : 2 Config
SLOT : 2
Board Type : SLIB12

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
111 SLT PULSE INS 0 N IDLE
112 SLT DTMF INS 0 N IDLE
113 SLT PULSE INS 0 N IDLE
114 SLT PULSE INS 0 N IDLE
115 SLT DTMF INS 0 N IDLE
116 SLT DTMF INS 0 N IDLE
117 SLT DTMF INS 0 N IDLE
118 SLT PULSE INS 0 N IDLE
119 SLT PULSE INS 0 N IDLE
120 SLT PULSE INS 0 N IDLE
121 SLT PULSE INS 0 N IDLE
122 SLT PULSE INS 0 N IDLE


maint> bs 03
bs 03

Print SLOT : 3 Config
SLOT : 3
Board Type : SLIB12

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
123 SLT PULSE INS 0 N IDLE
124 SLT PULSE INS 0 N IDLE
125 SLT PULSE INS 0 N IDLE
126 SLT PULSE INS 0 N IDLE
127 SLT PULSE INS 0 N IDLE
128 SLT PULSE INS 0 N IDLE
129 SLT PULSE INS 0 N COL TALK
130 SLT PULSE INS 0 N IDLE
131 SLT PULSE INS 0 N IDLE
132 SLT PULSE INS 0 N IDLE
133 SLT PULSE INS 0 N IDLE
134 SLT PULSE INS 0 N IDLE


maint> bs 04
bs 04

Print SLOT : 4 Config
SLOT : 4
Board Type : SLIB12

STN TYPE STATUS BTNS LCD STATE
----- -------------- ------ ------ --- -------
135 SLT PULSE INS 0 N IDLE
136 SLT PULSE INS 0 N IDLE
137 SLT PULSE INS 0 N IDLE
138 SLT PULSE INS 0 N IDLE
139 SLT PULSE INS 0 N IDLE
140 SLT PULSE INS 0 N IDLE
141 SLT PULSE INS 0 N IDLE
142 SLT PULSE INS 0 N IDLE
143 SLT PULSE INS 0 N IDLE
144 SLT PULSE INS 0 N IDLE
145 SLT PULSE INS 0 N IDLE
146 SLT PULSE INS 0 N IDLE


maint> db dt
db dt
## DTRU Test ##
Checking DTMF Receivers.
CAUTION!!! It takes about 3 minutes.
Max 32 dtmf receivers can be tested.
Processing...
.......
Total 16 DTMF Rcvrs OK
Total 0 DTMF Rcvrs Fail

Грешу на то что линии выставлены в пульс, потому как на обьекте много аппаратов "вертушек", который на данный момент активно меняются. Где можно перевожу в тон.

Может есть какие то мысли или было что то подобное. Очень надо.