Цитата(harris @ 20.5.2011, 18:07)

1. За такое долгое время можно было сбросить все настройки станции и заново все запрограммировать.
Значит, это проблема для Вас не слишком существенна...
2. Аналоговые СО-линии (СО 1~8 ) должны быть указаны в ПГМ322 как линии типа PSTN. У Вас по-прежнему они сейчас прописаны как NET. Это наврядли решит данную проблему, но тем ни менее это нужно исправить.
3. Мне не удалось смоделировать вашу проблему. Во всех вариантах вызов с линии DISA нормально доставляется в оконечную станцию в соответствии с набранным номером сетевого абонента (Net Number).
4. Попробуйте снять трассировку входящей СО-линии и каналов VOIP, может быть, это что-то разъяснит...
Добрый день.
Прошло еще почти 3 месяца с последнего поста по данной теме и наконец-то решение нашлось.
Проблема оказалась простой, на транзитной АТС стоит плата аналоговых внешних линий LCOB8, которая не умеет определять входящий номер. Тем самым когда набираешь номер внутреннего абонента на оконечной АТС, та не видит входящего номера и просто сбрасывает соединение.
По причине разрастания компании, пришлось уйти от плат VOIB и купить на оконечной АТС плату GDK-100/LDK-300 PRIB, скоммутировать с Asterisk, на транзитной АТС связка с Asterisk уже была, соединили между собой два Asterisk, на Asterisk с транзитной АТС настроили подмену входящего номера на выдуманный, и таким образом DISA на оконечку заработала.
Спасибо всем.