в инструкции написанно в пункте 2.16 описание как это делать...
изменена нумерация со 100 на 500 при наборе номера на системнике идет сообщение isdn line relised а на другой станции идет сообщение что со груп 1 занято...
помогите разобраться.... где зарыта собака........
AXEL
30.4.2008, 10:18
Зайдите в программу 101-103, на плате потока правый клик мыши, выберете пункт CO DATA VIEW и убедитесь что на плате есть лиии. Если этого не произошло, пропишите логически плату в 103-й программе и перезапустите АТС.
stydent
30.4.2008, 10:53
Цитата(AXEL @ 30.4.2008, 11:18)
Зайдите в программу 101-103, на плате потока правый клик мыши, выберете пункт CO DATA VIEW и убедитесь что на плате есть лиии. Если этого не произошло, пропишите логически плату в 103-й программе и перезапустите АТС.
там все номано....
vldmr
30.4.2008, 11:41
Поток у Вас встал? На платах потока не должно гореть красных светодиодов.
stydent
30.4.2008, 12:24
Цитата(vldmr @ 30.4.2008, 12:41)
Поток у Вас встал? На платах потока не должно гореть красных светодиодов.
все епутем..... горит только зеленая лампочка
sendi
30.4.2008, 12:42
линии в потоке разбиты на группы? Созданы ли net группы по пгм 322? Разрешены ли выходы на группы по пгм 117? Правильно ли прописаны маршруты по 324?
sendi
30.4.2008, 12:43
линии в потоках разбиты на группы? по пгм 141-1 Созданы ли net группы по пгм 322? Разрешены ли выходы на группы по пгм 117? Правильно ли прописаны маршруты по 324?
stydent
30.4.2008, 13:50
Цитата(sendi @ 30.4.2008, 13:43)
линии в потоках разбиты на группы? по пгм 141-1 Созданы ли net группы по пгм 322? Разрешены ли выходы на группы по пгм 117? Правильно ли прописаны маршруты по 324?
да там все четко прописано...проверял не один раз эти все пгм....
единственное что осталось это попробовать все таки поменять версию прошивки с 2.2 на 3.7..... так как другая атска с прошивкой 3.7
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.