АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ARIA SOHO
Atlant
Постоянно (с переодичностью раз в 2 месяца) слетают настройки станции (звонки приходят не на 100 абонента (сист. телефон), а на 101, и сбиваеться тип линии; остальное всё остаёться в норме). Переключатели на плате стоят следующим образом:
SW1-ON
SW2-ON
SW3-ON
SW4-OFF
Что может быть?
vldmr
проверьте напряжение на батарейке и включена ли она
vldmr
должно быть не менее 3 В
ripka
Цитата(Atlant @ 29.5.2008, 10:45) *
Постоянно (с переодичностью раз в 2 месяца) слетают настройки станции (звонки приходят не на 100 абонента (сист. телефон), а на 101, и сбиваеться тип линии; остальное всё остаёться в норме). Переключатели на плате стоят следующим образом:
SW1-ON
SW2-ON
SW3-ON
SW4-OFF
Что может быть?

Та же проблема, но согласно краткого руководства, стр. 14 все перекл. SW1-групповой (4 перекл.) в OFF, SW2-батарейка, естественно, в ON. Напряжение нормальное, но при отключении питания настройки слетают.

Удалось решить проблему?
k0rben
У меня такая же проблема. Батарея живая, включена. Переключатели 1,2,3 -> ON, 4->OFF.
При выключении слетают настройки в ноль. Похоже что память SRAM неисправна, там 2 микросхемы стоит, и питание на них также есть при выключенной станции.
vldmr
Цитата(k0rben @ 14.7.2008, 13:46) *
У меня такая же проблема. Батарея живая, включена. Переключатели 1,2,3 -> ON, 4->OFF.
При выключении слетают настройки в ноль. Похоже что память SRAM неисправна, там 2 микросхемы стоит, и питание на них также есть при выключенной станции.

Все установленно правильно - видимо неисправность в железе
Atlant
Цитата(ripka @ 23.6.2008, 13:29) *
Та же проблема, но согласно краткого руководства, стр. 14 все перекл. SW1-групповой (4 перекл.) в OFF, SW2-батарейка, естественно, в ON. Напряжение нормальное, но при отключении питания настройки слетают.

Удалось решить проблему?

Да, проблему решил.
SW1-SW4 сначало в положении ON, и батарейку тоже в ON. Выставляем в прг100 CIS, затем SW4 переводим в положение OFF и никаких проблем. После выключения станции настройки не слетают, в противном случае иногда на некоторых станциях слетают настройки (сталкивался на некоторых станциях).
Лучше всего так-же ставить на питание станции безперебойник (иногда слетают настройки некоторые при скачках напряжения в электросети).