Здравствуйте! ATC LDK-600, вер. 3.8. СО 6-7 аналоговые, по прг.141 назначено DISA. По прг. 144 на STA 171 (цифровой). Сообщение: бла-бла-бла Наберите трехзначный номер абонента или дождитесь ответа оператора." Все работает, НО... если в прг. 167/2 (Erorr destination) поставить TONE, то если никто ничего не набрал то по окончанию таймера (DISA No Answer Timer-25 сек) происходит разъединение линии. А если, поставить прг.167/2 поставить (Attendant), то вызов перенаправляется на STA 171. В инструкции написано, что "...если вызывающий набрал несуществующий номер абонента, вызов будет перенаправлен по ошибке (сигнал/ Оператор/ группа приема). Но у меня по ошибке никто ничего не набирает (вообще ничего не набирает)... Тогда почему так работает?
Алгоритм такой, что ошибочный набор и ненабор в DISA - это одно и то же
Цитата(vldmr @ 9.6.2008, 12:03)

Алгоритм такой, что ошибочный набор и ненабор в DISA - это одно и то же
Бугага...Корейцы жгут.

Так бы в проге и написали бы...

Спасибо за разъяснение.