Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Маршрутизация по наименьшей стоимости)
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
alex286
Подскажите, как прекратить ответ готовности станции к набору, после того как произойдет выбор маршрута LCR.
То есть я набираю "0" (выход на "поток Е1") и далее например 777-ХХХХ. Станция по маршруту выруливает на поток (где-то к третьей цифре набора) и выдает ответ, который "гудит" до окончания набора..
Никакие изменения режима работы типа INT, BOCH или COL толком не помогают... или что-то не дочитал??.
Предлагают сделать "подлиннее" строку маршрута, а мне кажется указать станции что-то другое...
Может подсчет количество набираемых цифр, чтобы станция "отдавала в набор" после n-ого количества цифр?

P.S. Станция LDK-300, версия 3.8, режим М02, поток Е1 идет транзитом с Ericsson ВР-250.
alex286
Неужели никто не знает??? Из-за этого "гудка" клиенты "бросают" сразу трубку не "добирая" номер до конца и говорят, что "мол не набиратся"... ХЕЛП!!!!
Obus
Цитата(alex286 @ 1.7.2008, 12:18) *
P.S. Станция LDK-300, версия 3.8, режим М02, поток Е1 идет транзитом с Ericsson ВР-250.

Мануал:
PGM220: Режим LCR (LCR Access) - M12: Активируются все типы LCR. При наборе «9»/«0» или нажатии клавиши {Loop} система не захватывает внешнюю линию пока LCR не завершится.
Пробовал?
alex286
Цитата(Obus @ 2.7.2008, 13:43) *
Мануал:
PGM220: Режим LCR (LCR Access) - M12: Активируются все типы LCR. При наборе «9»/«0» или нажатии клавиши {Loop} система не захватывает внешнюю линию пока LCR не завершится.
Пробовал?

Пробовал...фишка в том, что LCR "завершается" достаточно быстро (одна цифра всего) выбором маршрута и ... "гудит"... Именно через 3,5-4 сек после нажания "0", может таймер какой покрутить?

P.S. А что такое Инициализация базы данных LCR (LCR Table Initialization) – Программа 223 ? И что она делает применительно к контексту вопроса? EE надо выполнять после смены режима LCR?
Obus
Цитата(alex286 @ 2.7.2008, 16:12) *
Пробовал...фишка в том, что LCR "завершается" достаточно быстро (одна цифра всего) выбором маршрута и ... "гудит"... Именно через 3,5-4 сек после нажания "0", может таймер какой покрутить?

IMHO, смотреть настройки линий в CO Attributes.
PGM140 CO Type "ISDN DID"
PGM142 PABX CO Dial Tone "Yes".
PGM143 ISDN enblock send "On" (BP250 должна принимать).
PGM143 Numbering Plan ID "ISDN / TELEPHONY"
PGM143 Call Type "Subscriber"
Цитата
P.S. А что такое Инициализация базы данных LCR (LCR Table Initialization) – Программа 223 ? И что она делает применительно к контексту вопроса? EE надо выполнять после смены режима LCR?

Если нужно сбросить что навял в таблице маршрутизации - то тогда нужна PGM223. В другом случае лучше не трогать.
alex286
Цитата(Obus @ 2.7.2008, 18:42) *
PGM140 CO Type "ISDN DID"
PGM142 PABX CO Dial Tone "Yes".
PGM143 ISDN enblock send "On" (BP250 должна принимать).
PGM143 Numbering Plan ID "ISDN / TELEPHONY"
PGM143 Call Type "Subscriber"

Все именно так и установлено за исключением "ISDN enblock send "On" , - что-то не пошло в таком режиме.
И еще про ПГМ223. До того как я "поигрался" этой командой, все было нормально. И только после "инициализации", когда пришлось заново забивать маршруты, появилась эта неприятность...Предполагаю, что где-то "недопрограмил".. :-(
alex286
Да.... перепробовал все что мог ....
В бизнесфоне "вырубил нафиг", вкладку "Transmission of tones", естетвенно пропал КПВ и станция "онемела"....
Вот только при наборе "выхода на поток", то есть "0" ровно через 4 сек. как по часам "Тууууу".
Мне подумалось.. ведь не может поток так тормозить, следовательно это может быть какой-то таймер или ответ по ошибке или еще что-то ... но "прет это" именно через "Бизнесфона" "из гоорда"?
Кстати, при установке в ПГМ 142 7-11 в "On" никакой эмуляции тональных сигналов при звонке с LDK на Ericsson через поток (КПВ например) я не услышал. Это что???
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.