Имеется LDK-300 (MPB ver. GS30P-2.2Ec FEB/04). Плата ААIB.
Сделали настройки:
140 - включили DISA
144 - забита старая таблица распределения вызовов (в списке есть сист. телефон оператора)
167 - во всех случаях на Attendant

В ситуации, когда дозванивающийся не знает номер внут. абонента (просто ожидает соединения с оператором) бывает, что проходит нормально - поступает вызов на телефоны, указанные в 144. А бывает (по той же СО - тоже) после приветствия сразу отбивает звонок. В этот момент входящих вызовов максимум 2 висит (меньше 4).
AXEL
код страны какой стоит?
Amel
CIS
AXEL
может быть паразитный аон.
в 3-х версиях проблемма была исправлена
Amel
что, нет другого пути, кроме попытки перепрошивки на 3.8? (очень страшно перепрошивать)
AXEL
а на 3.8 и не получится
у вас старый процессор
максимум 3.6
Amel
А где ее можно взять?
AXEL
http://www.artcom.ru/_files/Download/Soft/30P-C6Eb.zip
можно здесь
Amel
Спасибо за ответы.
Но я вряд ли решусь на перепрошивку - цена вопроса слишком высока.
А у нас в регионе невозможно найти специалиста с опытом по нашей АТС.
ЛыЖник
Цитата(Amel @ 9.7.2008, 10:41) *
Спасибо за ответы.
Но я вряд ли решусь на перепрошивку - цена вопроса слишком высока.
А у нас в регионе невозможно найти специалиста с опытом по нашей АТС.

Не так страшен черт как его малютка. rolleyes.gif Ничего, если попробуете, то на первый раз огребете капсюлей. rolleyes.gif Оне способствуют соображению, стимул так сказать. А во второй раз пойде как по- маслу. Но.. зато в вашей местности вы будете крутым перцем по АТС. Все когда-нибудь с чего-то начинали
Amel
Да, но восстанавливать будет очень тяжко - около 100 абонентов+COSы+разные приоритеты СО, системный скоростной набор и т.д.
Все настройки делались без документирования и хаотично и разными людьми.
Obus
/del
ЛыЖник
Цитата(Amel @ 9.7.2008, 16:28) *
Да, но восстанавливать будет очень тяжко - около 100 абонентов+COSы+разные приоритеты СО, системный скоростной набор и т.д.
Все настройки делались без документирования и хаотично и разными людьми.

Ничего восстанавливать не надо. Слейте старую версию в комп. Если у вас с новой не пойдет, то завсегда можно залить старую, посмотреть где накосячил и попробовать по новой. Или плюнуть и садиться пить.... чай. :rolleyes:Если есть вопросы-данные в личке.
BarSick
Вчера пытался перепрошить проц с версии 2.0 до - хотябы 3.6
Не получилось((
пытался консолью версии 2.2, 3.6, 3.7, 3.8
че-то не коннектиться, при апгрейде, в мониторе писал что-то про "не приходит какой-от ответ"
причем, вообще какая-то нестабильность - базу пытался забэкапить - получилось только версией 2.2 естественно.
И почему-то только по tcp/ip blink.gif
но по ip перепрошить тоже не получилось.
Может консоль версии 2.0 надо???
специально взял новую MPBN, и PMU с версией 2.0 пол дня сидел - тупо жал кнопки - и без успеха, блин!
Как-то все сложно))
AXEL
у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

проверить можно из терминала
пароль jannie
db mt
BarSick
Цитата(AXEL @ 10.7.2008, 12:59) *
у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

проверить можно из терминала
пароль jannie
db mt

если это ко мне unsure.gif , то если чесно даже не искал.
Кто-то говорил, что для MPBN память не требо.
Их ведь два вида - еще DMEMU есть. Вот я и не напрягался - вроде DMEMU для целей перепрошивки.
А на MPBN этот модуль не ставиться.
AXEL
у вас ipLDK 100 или 300?

для нового процессора ipLDK100 (MPBN) (тот что мигает зелёными лампочками) память не нужна

для старого процессора ipLDK100 (MPB, MPBE) (мигает красными лампочкамми) память нужна

для любого процессора ipLDK300 (MPB, MPBN) нужа память

для процессора ipLDK600 (MPBE) память не нужна

и ещё старый процессор ipLDK100 если у вас нет модуля ASMU, то не поднимите выше версии 2.2 (модуль уже купить нельзя). Старый процессор ipLDK300 нельзя поднять выше версии 3.6
BarSick
А теперь понятно. Спасибо большое!
Да действительно я пытался это с 300кой проделать, на MPBN
BarSick
Цитата(AXEL @ 10.7.2008, 12:59) *
у вас есть SDMUa или SDRAM?
подойдёт 64 pc 100 на 4-х микрухах

а нет путаницы?
нашел (где стырить) 64М рс-100, но она на 8ми микрухах
на 4х микрухах -это 32М рс-100 (собственно как и D300-SDMUA - тоже 32М)
Или если трассировка даст добро - то можно рисковать?)
BarSick
Стырил рс-100 64М - не подходит. db mt -> memory not installed
установил D300-SDMU-A - то что надо работает
Но прошить все равно не получается.
плата - IPLDK300(MPBN) (красные огоньки) - прочитал на плате и на коробке)))
что я вижу:
upgrade monitor
Connecting to system.(COM1)
Calculate cheksum ... Total 6927532 bytes, Final 0 bytes :
dwSum(wChecksum) = 2006(2006)
(Checksum : 20 06)
(COM1, 4)
COM handle [b8]
BaudRate = 19200
Connecting to system...Success
Accessing system.
g_nCountSendBuffer is 1
WriteData[1]: 0d
ENTER was send
strings were received
g_nCountSendBuffer is 7
WriteData[7]: 70 63 64 6f 77 6e 0d
PCDOWN+ENTER were sent
Accessing system...Success
Negotiating.

ReadData[1]: 2a

ReadData[2]: 2a 2a

ReadData[2]: 2a 2a

ReadData[1]: 2a

ReadData[41]: 0d 0a 20 49 6e 76 61 6c 69 64 20 50 6f 72 74 20 66 6f 72 20 53 6f 66 74 77 61 72 65 20 55 70 67 72 61 64 65 2e 2e 2e 0d 0a


Fail to receive NEGO_START
g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

g_nCountSendBuffer is 5
WriteData[5]: 02 10 18 00 03
Password is being confirmed

Negotiating...Fail
Disconnecting.
Disconnecting...Success
BarSick
А что за файл на сайте арткома в секции download
'Прошивка станции 3.8Bf'
может его надо шить
я шью вот этот "30P-38Ah.bin"
ЛыЖник
Цитата(BarSick @ 11.7.2008, 15:52) *
А что за файл на сайте арткома в секции download
'Прошивка станции 3.8Bf'
может его надо шить
я шью вот этот "30P-38Ah.bin"

Шейте этот, потом если понравится-залейте тот.
BarSick
Цитата(ЛыЖник @ 14.7.2008, 10:15) *
Шейте этот, потом если понравится-залейте тот.

Да я пытаюсь, может и понравиться, если я его залью таки.
И тем не менее, я позволю себе заметить, что это не ответ на вопрос)))
Это, по видимости, более новая версия 3.8.
ЛыЖник
Цитата(BarSick @ 14.7.2008, 18:15) *
Да я пытаюсь, может и понравиться, если я его залью таки.
И тем не менее, я позволю себе заметить, что это не ответ на вопрос)))
Это, по видимости, более новая версия 3.8.

На сайте, кроме версии 3.8Ah нет никакой, хотя в новостях говорится о версии 3.8Bf. Думаю, что разница малозначительная.
sendi
Ошибка пароля администратора.
По 164 установи пароль, и этот же пароль укажи в upgrate.
BarSick
Цитата(sendi @ 15.7.2008, 11:39) *
Ошибка пароля администратора.
По 164 установи пароль, и этот же пароль укажи в upgrate.

Хм.. попробую, но врядли проблема в этом. я её обнулил и соответственно пароль не ставил. С пустым могу нормально законнектиться. Надо обязательно пароль придумать, что-ли?
Вообще там ругань на пароль даже в случае, если при перепрошивке модель атс указать не ту)