Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема с переводом звонка c CO на CO через DISA ipLDK-300 Office
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
digi
Здравствуйте !

После замены старой MPB rev 1.0 на MPB rev. 2.0 c прошивкой GS30P-3.7Ce Jul/07.

Пропала следующая возможность (программировали с нуля, видимо забыли где, то, что-то):

Приходящий звонок с внешней линии попадает на сообщение приветствия, дальше аббонент вводит код доступа к внешней линии (9, 802, 803), вводит код авторизации, и соединяется с любой внешней линией. А сейчас , после ввода кода авторизации, после чего по идее аббонент должен соединиться с внешней линией, происходит разрыв. Т.Е. звонок не переводится на внешнюю линию.

PS: PGM166 CO to CO COS - имеет значение 1

Помогите пожалуйста разобраться!
harris
Цитата(digi @ 31.7.2008, 11:12) *
Здравствуйте !

После замены старой MPB rev 1.0 на MPB rev. 2.0 c прошивкой GS30P-3.7Ce Jul/07.

Пропала следующая возможность (программировали с нуля, видимо забыли где, то, что-то):

Приходящий звонок с внешней линии попадает на сообщение приветствия, дальше аббонент вводит код доступа к внешней линии (9, 802, 803), вводит код авторизации, и соединяется с любой внешней линией. А сейчас , после ввода кода авторизации, после чего по идее аббонент должен соединиться с внешней линией, происходит разрыв. Т.Е. звонок не переводится на внешнюю линию.

PS: PGM166 CO to CO COS - имеет значение 1

Помогите пожалуйста разобраться!

После ввода пароля нужно ввести "#" (длина пароля - переменная, поэтому в конце пароля нужно набрать #).
Если хотите пользоваться старой схемой (длина пароля постоянная: = 5 цифр и без набора #), то нужно в ПГМ161/21 (5 Digits Auth Code Usage) указать = ON
digi
Цитата(harris @ 31.7.2008, 11:37) *
После ввода пароля нужно ввести "#" (длина пароля - переменная, поэтому в конце пароля нужно набрать #).
Если хотите пользоваться старой схемой (длина пароля постоянная: = 5 цифр и без набора #), то нужно в ПГМ161/21 (5 Digits Auth Code Usage) указать = ON

Спасибо огромное, все заработало! Можно еще один вопрос? Не получается переадресовать входящий звонок с внешней линии, на другую внешнюю линию. После соединения со вторым аббонентом, когда кладешь трубку, второй аббонент обрывается, а на телефон который их соединял, приходит звонок обратно.
harris
Цитата(digi @ 31.7.2008, 19:01) *
Спасибо огромное, все заработало! Можно еще один вопрос? Не получается переадресовать входящий звонок с внешней линии, на другую внешнюю линию. После соединения со вторым аббонентом, когда кладешь трубку, второй аббонент обрывается, а на телефон который их соединял, приходит звонок обратно.

См. ПГМ142/13 (Open Loop Detect) для входящей линии ). Там должно быть НЕнулевое значение(чтобы "обмануть" станцию).
Но вообще-то, желательно реально установить на линии детекторы отбоя, чтобы обеспечить разъединение линий по разрыву шлейфа...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.