В субботу успешно заменил MPB на MPBN.
Вроде всё гладко прошло -- даже LCOB8 перепрописывать не пришлось -- работают.
И вроде ничего не отвалилось :-)
Сейчас 3.8Bf.
Задача такая:
В PGM324 прописываю выход "7" через PSTN.
При наборе "7" гудит, добираем "333#" -- звонит по SIP нормально.
И всё вроде замечательно.
Теперь меняем "7" на "3**", а PSTN меняем на NET.
При наборе "333" гудит как будто это PSTN, а не NET.
И работает так же -- добираем 333# и попадаем куда надо.
Причем если на 3.6Df принимающая сторона видела номер "333333", то на 3.8Bf приходит "333" -- вроде как так и нужно.
Причем что на 3.6, что на 3.8 галка Digit Repeat ничего не переключает. Как в NET, так и в PSTN вариантах.
Настраивал согласно п. 2.21.2 доки на 3.8, скачанной с арткомовского даунлоада.
■ Тип сервиса внешней линии (CO Service Type) 4.2.1 (Программа 140) -- ISDN DID
■ Индекс таблицы COLP (COLP Table Index) 4.2.4.1 (Программа 143 – ПК1) -- 0
■ Индекс таблицы CLIP (CLIP Table Index) 4.2.4.2 (Программа 143 – ПК2) -- 0
■ Тип номера (Type of Calling Number) 4.2.4.3 (Программа 143 – ПК3) -- Subscriber
■ Тип преобразования входящего номера (DID Conversion Type) 4.2.4.4 (Программа 143 –
ПК4) -- 1
■ Количество удаляемых цифр в DID (DID Remove Number) 4.2.4.5 (Программа 143 – ПК 5) -- 0
■ Блочная передача номера вызываемого абонента (ISDN Enblock Send) 4.2.4.6
(Программа 143 – ПК6) -- ON
■ Таймер окончания набора в режиме «Enblock» (Enblock Digit Timer) 4.5.3.10 (Программа
182 – ПК 10) -- 5
■ Таблица префиксов АОН (CLIP/COLP Table) 4.8.2 (Программа 201) -- пусто везде
■ Тип сетевой линии (Networking CO Line Type) 4.12.3.4 (Программа 322 – ПК4) -- NET
■ Протокол работы платы VOIP (VOIB Mode) 4.13.1.12 (Программа 340 – ПК12) -- SIP
Итого, вопрос: