LDK-300 настроена так, что для выхода на поток абоненты набирают ДВЕ девятки. По первой выходят на транки, слышат тон, потом набирают вторую девятку, слышат другой тон вышестоящей станции и набирают город. Overlap-ом.
Есть LDK-60, соединена с LDK-300 по VOIP, внутренняя связь работает, набирают друг на друга по сетевому набору отлично.
Теперь проблема: как правильно сделать таблицы и что набирать вручную абонентам LDK-60, чтоб выходить в город? Сейчас там вот что, и оно не работает:
LDK-300
322: 01...30 - PSTN
02 сетевая группа
324: 0 - сетевой код (в номерном плане убит)
тип - PSTN
02 cетевая группа
LDK-60 (кстати, HELP!!! не знаю, чем смотреть офф-лайн 60-ку):
324: 0 - сетевой код (в номерном плане тоже убит)
тип - PSTN
сетевая группа - 02 (указываем ту группу, что на 300-ке выходит на поток?)
IP - 192.168.1.20 (карта VOIB на том конце)
повтор - YES
Люди набирают: 0 - гудок - 9 - тишина - 1 - отбой.
Как правильно?