Сначала краткое описание установленного оборудования, как того требуют почтенные эксперты и законы сего форума

Объединены в сеть мини-АТСки:
1) ipLDK-300 ver. GS30P-3.7Ce JUL/07
2) ipLDK-100 ver. GS90P-3.7Ce JUL/07
3) ipLDK-100 ver. GS90P-3.7Ce JUL/07
4) ipLDK-100 ver. GS90P-3.7Dh DEC/07
5) ipLDK-100 ver. GS90P-3.8Bf JUL/08
Сетевое взаимодействие: IP-Networking. Ключи IPN для всех мини-АТС закуплены, активированы.
Станции расположены физически в разных городах, IP-сеть устойчивая (нареканий нет).
5-я мини-АТС включена в общую сеть недавно. Ранее она работала "автономно" (без включения в общую сеть) под управлением версии 2.0, затем в ней заменили системную плату (на MPBN) и программный модуль (на ASMU2N).
Чтобы всё не программировать всё заново, "залили" в обновлённую УАТС бэкап, сделанный ещё под предыдущей версией, затем последовательно "подняли" настройки до версии 3.8 (в PGM452).
Затем установили в УАТС плату VOIBE (прошивка GS30H-2.1Dc)* -- собственно ради установки этой платы и включения УАТС в общую сеть и затевался upgrade... * - В остальных станциях установлены такие же VoIP-платы с такой же версией прошивки.
После этого было настроено межсетевое взаимодействие с остальными мини-АТС -- неперекрывающиеся номерные планы, networking numbering plan (PGM 324), звонки "в город" с внутренних номеров одной УАТС через городские линии другой УАТС, включена сеть (NET enabled в PGM320) и т.д.
Для (до)настройки УАТС №5 использовался LDK PCAdmin ver. C.8Bb
В приципе всё, что нужно -- работает.
Кроме одной вещи: если звонить с любой внутренней линии УАТС №5 на цифровые (или DECT) аппараты любой другой УАТС, то на дисплее такого аппарата не отображается номер звонящего.
Если звонить с внутренней линии любой другой УАТС на внутреннюю линию любой УАТС (в том числе и на УАТС №5), то номер звонящего отображается (на дисплее цифрового ТА).
В PGM 320 всех УАТС параметры NET CNIP Enabled и NET CONP Enabled включены.
В PGM 312 параметр Net transfer mode указан как JOIN -- ради правильной работы transit-in на аналоговых СО.
Прошу подсказать в каком направлении "копать".