Станция LDK-300, версия 3.8 Bf, LDK PCAdmin С.8Bb.Программа тарификации ISOFT тарификатор.
В log файл со станции без проблем выводятся все входящие звонки и очень редко исходящие с буквенными обозначениями "Е" , "I"и "O". Локальные коды в ПГМ 204 установлены. Набранные внутренние номера выводятся, местные и междугородние практически никогда (был 1 раз, когда номер определился полностью). Пробовал увеличить таймер отключения приемников тонального набора - результата нет.
Подскажите, где искать!
ЛыЖник
Цитата(Astra @ 12.1.2009, 17:58) *
Станция LDK-300, версия 3.8 Bf, LDK PCAdmin С.8Bb.Программа тарификации ISOFT тарификатор.
В log файл со станции без проблем выводятся все входящие звонки и очень редко исходящие с буквенными обозначениями "Е" , "I"и "O". Локальные коды в ПГМ 204 установлены. Набранные внутренние номера выводятся, местные и междугородние практически никогда (был 1 раз, когда номер определился полностью). Пробовал увеличить таймер отключения приемников тонального набора - результата нет.
Подскажите, где искать!

А в лог файле что выводится.? А в прг.177 настраивали? У меня с вер. 3.8 Bf в тарификатор Wintariff 32 сыпятся и внутренние и внешние и междугородние. ИМХО. Если у вас все настроено по проге все верно, то скорее всего ISOFT работает криво.
harris
Цитата(Astra @ 12.1.2009, 17:58) *
Станция LDK-300, версия 3.8 Bf, LDK PCAdmin С.8Bb.Программа тарификации ISOFT тарификатор.
В log файл со станции без проблем выводятся все входящие звонки и очень редко исходящие с буквенными обозначениями "Е" , "I"и "O". Локальные коды в ПГМ 204 установлены. Набранные внутренние номера выводятся, местные и междугородние практически никогда (был 1 раз, когда номер определился полностью). Пробовал увеличить таймер отключения приемников тонального набора - результата нет.
Подскажите, где искать!

Я просмотрел ваш файл конфига. Ответ отправил по почте.

Вообщем, нужно просто выключить параметр АОС (Advice of charge) в ПГМ200/1 (прописать = No service AOC).