Цитата(tolya @ 13.3.2009, 16:34)

спасибо за оперативность, harris,
Еще вопрос:
1.Какие значения системных таймеров (SLT MAX HOOK Flash и SLT Min HOOK Flash) нужно установить если используются аппараты LG-GS460F? В данный момент: 100 и 10 соответственно. (не работает кнопка флеш)
2.При переадресации внеш. входящ. на внеш. линию обе линии остаются занятыми в течении 10 минут (согласно таймеру неконтролируемой конференции) после того как абонент положил трубку. Можно ли сделать чтоб линии сбрасывались автоматом по окончании разговора? Дететор CPTU включен (ПГМ160).
И что такое каденцию в ПГМ423/2? (нашел на форуме ваш ответ )
1. Должно быть так:
MIN Flash станции (ПГМ182/3) < Flash телефона < MAX Flash станции (ПГМ182/2)
На телефонах GS460F длительность Flash может быть равна 80 мс (точно не помню). Тогда нужно уменьшить MIN Flash в станции (07 мс).
Проверять очень просто:
позвонить другому внутр. абоненту (например, на системник) и затем нажать кнопку Flash. При этом тот абонент должен услышать музыку удержания.
Если это не происходит нужно "крутить" таймеры:
- если по нажатию Flash связь обрывается, значит Flash телефона > MAX станции. (MAX увеличить)
- если по нажатию Flash ничего не происходит (связь не прерывается), то значит Flash телефона < MIN станции (MIN уменьшить).
2. Нужно поставить одну из последних версий прошивки станции (например, 3.7Df) и включить Bysy/Error CPT в ПГМ142/18. Каденция - это длительность сигнала и паузы.
По умолчанию там = 07 и 07. Обычно это не требуется менять.