kustoff
Не запускается LDK-100. Версия прошивки 2.2. 2 кабинета. На системниках ничего, полная тишина, на всех платах горят красные лампочки. Пробовали отключать верхний кабинет - не помогло. Вытащили все платы из нижнего, оставили только процессор. Не помогло, все равно постоянно горят все красные лампочки. Что еще можно посмотреть?
Раньше на другой станции, тоже состоящий из двух кабинетов, был подобный глюк. Вылечилось снятием и установкой заново кабеля, соединяющего кабинеты.
Евген_й
С чего началось? Процессор трогали?
harris
Цитата(Евген_й @ 16.3.2009, 8:36) *
С чего началось? Процессор трогали?

1. Осмотрите внимательно разъем, куда вставляется MPB.... Не погнулся ли там какой-либо из контактов в разъеме.
2. Не произошло ли это после замены PMU??
kustoff
Все произошло в 22 вечера. Возможно был бросок напряжения. PMU поменяли примерно 1,5 месяца назад, подняли версию с 2.0 до 2.2. Глюков не было. Все отлично работало. Сейчас планирую попробовать воктнуть процессор в верхний кабинет. Хочу понять, что могло выгореть перед тем, как ехать на место "трагедии".
kustoff
Переставили процессор в верхний кабинет - станция запустилась. Похоже на то, что выгорела материнская плата в нижнем кабинете.
kustoff
Разобрался. Умер блок питания. Нет у кого-нибудь принципиальной электрической схемы PSU LDK-100?
harris
Цитата(kustoff @ 16.3.2009, 20:21) *
Разобрался. Умер блок питания. Нет у кого-нибудь принципиальной электрической схемы PSU LDK-100?

Илья! Ну, ты же знаешь, что принципиальные электрические схемы не могут быть в свободном доступе. wink.gif
ekrukov
Сегодня обнаружилась точно такая же проблема, но есть интересный момент. После переброса всех плат в верхний кабинет(ipLDK-100 2xKSU) и единственной платы, которая стояла в верхнем KSU (SLIB2E), вниз - все заработало. Попробовал вернуть MPB в нижний KSU - не работает. Упало все на выходных, помещение было закрыто. Ножки MPB проверил. Может есть предположения как починить KSU без замены?
p.s. когда диагностировал MPB в нижнем KSU отключал все платы, второй KSU, и LANU. Все лампочки на MPB горели постоянно зеленым светом.
Dron
Цитата(ekrukov @ 25.10.2010, 9:10) *
Сегодня обнаружилась точно такая же проблема, но есть интересный момент. После переброса всех плат в верхний кабинет(ipLDK-100 2xKSU) и единственной платы, которая стояла в верхнем KSU (SLIB2E), вниз - все заработало. Попробовал вернуть MPB в нижний KSU - не работает. Упало все на выходных, помещение было закрыто. Ножки MPB проверил. Может есть предположения как починить KSU без замены?
p.s. когда диагностировал MPB в нижнем KSU отключал все платы, второй KSU, и LANU. Все лампочки на MPB горели постоянно зеленым светом.

Похоже, что виноват БП в нижнем KSU...
ekrukov
Мне интересно, почему SLIB2E в нижнем KSU работает, а MPB нет? Может напряжения разные используются?
Мартовский кот
Цитата(ekrukov @ 25.10.2010, 9:38) *
Мне интересно, почему SLIB2E в нижнем KSU работает, а MPB нет? Может напряжения разные используются?

А напряж меряли на бп? все в норме?
только при нагрузке попробуйте проверить...
ekrukov
Пока нет, не было с собой мультиметра. KSU осталась у клиента, ему критично чтобы работали все телефоны. В пятницу будем ремонтировать, пока прорабатываю все возможные варианты поломки.
Мартовский кот
Цитата(ekrukov @ 25.10.2010, 10:08) *
Пока нет, не было с собой мультиметра. KSU осталась у клиента, ему критично чтобы работали все телефоны. В пятницу будем ремонтировать, пока прорабатываю все возможные варианты поломки.

тут уж держите у себя бп резервный, что б сразу заменить на атс можно было...а тот в ремонт..или перехватите у кого либо в вашем городе.. если есть такая возможность, а тот бп в ремонт.