Как увеличить громкость?
Станция ipLDK-300, PCAdmin C.8Bb, MPB GS30P-3.8Bf.
Станцию установили недавно. Все хорошо, но пользователи очень жалуются на плохую слышимость по внешним линиям. Действительно, субъективно раньше на Siemens было громче.
Внешние линии СО, телефоны в основном SLT. Проблема в том, что я исчерпал возможности программ 401/5 и 404/2. Такое ощущение, что громкость никак не меняется. Помогите, может дело в других настройках?
Цитата
Такое ощущение, что громкость никак не меняется
Значит меняли не те параметры. Там их не так много(402/6, 405/3)
Может я чего то не понимаю, но причем здесь параметры усиления на платы голосовой почты и телефоны DECT, которых у нас вообще нет.
Идет разговор об усилении между платами аналоговых абонентов SLIB2E и платами внешних линий CLCOB8. Усиление поставил на 60, а слышимость плохая. Я имел ввиду играют ли роль настройки длины линий для обоих плат и в т.ч. PGM 155. Ранее в форуме уже задавал похожий вопрос и тогда Harris конкретно указал па параметр 401/5, но его усиление не помогло.
Прога 402 CTR Slib, 405 - CTR ACob
Цитата
причем здесь параметры усиления на платы голосовой почты и телефоны DECT
вы заходили в эту прогу с цифровика? Почему решили, что речь о десте?
Цитата(Евген_й @ 17.3.2009, 10:43)

Прога 402 CTR Slib, 405 - CTR ACob
вы заходили в эту прогу с цифровика? Почему решили, что речь о десте?
А причем здесь режим CTR21 ????
На платах LCOB/CLCOB/SLIB2E/CSLIB12 переключатель SW1 должен быть в положении = ON (National), а не CTR21.
Так и стоит по умолчанию. В этом случае нужно пользоваться настройками ПГМ401, а не ПГМ402 и т.п.
Действительно заметил, что столбцы в пгм 400-411 PС Admin отличаются от номеров при программировании с системника и это вносит некоторую путаницу. И все таки параметры национальные. Чем можно еще поиграть кроме 401/5. Может попробовать изменить усиление с системника или настройки в пгм 413-416?
Цитата
Прога 402 CTR Slib, 405 - CTR ACob
Что мешает проверить? Уйдет сек 20.
Прибавил усиления. Но чтобы понять эффективность требуется некоторое время. Пока по опросу пользователей громкость некоторых звонков такая, что трубку к уху не поднесешь, а некоторых еле слышно. Особой закономерности не видно, но она очевидно есть и буду копать дальше.
Все таки играет роль в усилении длина линии пгм 155, 413-416 или усиление определяется исключительно настройками пгм 400-411? Ответьте профессионалы!
Цитата(Astra @ 17.3.2009, 14:32)

Прибавил усиления. Но чтобы понять эффективность требуется некоторое время. Пока по опросу пользователей громкость некоторых звонков такая, что трубку к уху не поднесешь, а некоторых еле слышно. Особой закономерности не видно, но она очевидно есть и буду копать дальше.
Все таки играет роль в усилении длина линии пгм 155, 413-416 или усиление определяется исключительно настройками пгм 400-411? Ответьте профессионалы!
ПГМ412-416 - предназначены только для ЮАР (SAF), работают только при установке соответствующего кода страны.
По поводу ПГМ155 - нет информации, что это работает для кода страны = CIS (страны СНГ)
ИМХО, Long/Short Line не работает для кода CIS (как при изменении с помощью переключателя на плате - SW2, так и программно...)
Как оказалось вопрос отнюдь не простой. Указанные Евгением настройки 402/6 и 405/3 действительно увеличивают громкость, правда в основном для микрофона. Искал между ними компромисс и пока не нашел нужного сочетания - начинает сильно фонить. Получается, что национальные настройки усиление не регулируют. Если это так то это полное безобразие. Посоветуйте, что же все таки делать - переводить СLCOBы в режим CTR или может пробовать настройки SLIB/CTR CO. Интересная особенность - самая плохая слышимость на родных телефонах LG, лучше на Siemens, а на Panasonic в принципе и усиливать ничего не надо.
Цитата
Как оказалось вопрос отнюдь не простой
А Вы представляете себе, что нужно крутить, насколько и в какую сторону?
Цитата
правда в основном для микрофона
Ерунда. Усиление меняется на прм и на прд.
Да представляю. По 3 дб. Читал Ваши рекомендации в другом форуме. Смысл темы в другом. Куча настроек, которые ничего не регулируют и настройки которые регулируют, а вроде как не должны. Ведь можно поставить страну не CIS, а ЮАР или другую и сделать настройки вручную. Ставя CIS рассчитываешь, что все будет ОК и не надо будет экспериментировать.Вот где обидно.
Чтобы закрыть тему.
Как говорилось выше усиление должно регулироваться:
от SLT к СО пгм 404/2 строка ACOB, столбец SLIB.
от СО к SLT пгм 401/5 строка SLIB, столбец ACOB.
Однако выяснилось, что на самом деле они ничего не регулируют.
Как верно подсказал Евгений (ему большое спасибо) помогло изменение других параметров:
от SLT к СО пгм 405/3 строка CTR ACOB, столбец CTR SLIB (уменьшил с 32 до 23 дб).
от СО к SLT пгм 402/6 строка CTR SLIB, столбец CTR CO (увеличил с 32 до 49 дб).
Заметил, что эффект лучше при усилении одного параметра и уменьшении другого (может быть как-то влияют друг на друга).
Кроме того, как отметил уважаемый Harris, нет смысла экспериментировать с длинами линий, т.к. эти настройки в России не работают.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.