Добрый день уважаемые.
Появилась проблема, с которой своими знаниями не могу справиться - прошу совета.
Имеется ipLDK300 подключенная к оператору по PRI. Все работало нормально где-то 2 года до тех пор, пока оператор по своим внутренним причинам не решил изменить тип приема номера с overlap на enbloc. После соответственной перенастройки станции все заработало, за исключением ситуации разрыва соединения, инициированного с удаленной стороны. В качестве попытки устранить "глюк" перепрошил MPB с 3.6Са на 3.6Df - без изменений.
Запустил трейс по потоку - но понять его пока не в состоянии. Ниже события по ходу соединения
010926 COL 001:08 01 St:co idle (00) Ev-I: enb sz req P1: 0 P2: 0 EVT: 25 <- 1,01
010926 D>08 01, C1 00 00
010993 COL 001:08 01 St:enblk p_sz(00) Ev-I: mem dial P1: 0 P2:10159E5E EVT:110 <- 1,01
010993 COL 001:08 01 St:enblk p_sz(00) Ev-I: enb sz snd P1: 0 P2: 0 EVT: 26 <- 1,61
010993 C>08 01, D5 24 05 A1 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 81 6C 08 26 81 39 33 39 32 36 30 70 0C 86 38 39 30 33 38 33 39
37 36 37 39
010993 D>08 01, C1 00 00
010995 COL 001:08 01 St:wt sz rsp (00) EVT : D1 0A 02 18 03 A9 83 81 1E 02 82 88 (U1)
010995 COL 001:08 01 St:wt sz rsp (00) Ev-I: pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 1,61
010995 D>08 01, C0 00 4C
010995 COL 001:08 01 St:dialing (00) EVT : D0 05 01 1E 02 82 88 (U3)
011129 COL 001:08 01 St:dialing (00) EVT : D2 05 07 1E 02 82 81 (U4)
011130 D>08 01, C0 00 4C
011130 C>08 01, D3 01 0F
011130 COL 001:08 01 St:talk (00) Ev-I: dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 1,61
04/29/09 TIME: 09:21:00
011331 COL 001:08 01 St:talk (00) EVT : DE 09 45 08 02 81 90 1E 02 82 88 (U10) //появляется при отбое в удаленной стороны
011630 COL 001:08 01 St:talk (00) EVT : DF 05 4D 08 02 81 90 (U12)
011631 C>08 01, E0 05 5A 08 02 81 90
011631 D>08 01, C1 00 00
Выглядит это так. Набираю номер 766339 - отвечает автоответчик и через 14 секунд отбивает, но мы при этом слышим тишину втечение ровно 30 секунд, после чего на системном телефоне появляется надпись ISDN:Отбой c соответствующим звуковым сигналом.
Оператор запускал тесты и говорит, что его оборудование нормально отрабатывает разъединение.
По трейсу в момент отбоя удаленной стороны появляется сообщение (строка с комментариями).
Есть ли идеи, в чем может быть проблема?