Поставил плату, прописал ее в станции, завел шнурок, а порт не работает, пытаюсь выйти через 8804 - отбой.
Шнурок точно рабочий, проверял на обычном аппарате.
Может забыл где-то включить CO4? Помню отключал от 9-ки CO4-CO6, но не помню где. Помогите плиз.
141 программа
группа линий
Цитата(AXEL @ 10.7.2009, 15:10)

141 программа
группа линий
Поставил в группу, только теперь при переходе на 8804 нету зумера
Попробовал переставить шнурок в CO3 основной платы - все работает
Разобрался - начал читать темы про плату расширения, оказывается она у меня тоже была не доконца всунута в разъем