Цитата(Iness @ 24.7.2009, 12:53)

Уважаемый harris!!!
Тоже проблема с пустыми АОНами. Я уже, может, не вижу очевидного - посмотрите, плиз, настройки станций!
Ходят АОНы только в одну сторону.
Конфиги тяжелые, больше 500 кб, отправила на почту.
Имя файла проблемной станции 24072009_10.usr.
"Хорошая" станция - 23072009_31old.usr.
Включили "плохую" для эксперимента в связке вообще с другой LDK, стендовой - то же самое.
В трассировках видно, что SETUP не содержит АОН.
У Вас неправильно указана "собственная" нумерация в ПГМ324.
Прописано: 3#** , т.е. 3-х значная нумерация.
А реальная нумерация абонентов в станции 4-х значная (3100 ~ 3399). Станция просто не может идентифицировать абонента!!!
Сетевая нумерация может быть с префиксом или без него. Т.е. длина сетевого номера может быть = длине номера абонента (если без сетевого префикса) или же может быть больше, чем длина номера абонента (если с сетевым префиксом). НО... длина сетевого номера никак не может быть меньше, чем длина номера абонента по ПГМ105.
Нужно прописать в ПГМ324:
либо 3#
***, NET GRP 0,
ну, либо более жестко:
31#**, NET GRP 0,
32#**, NET GRP 0
33#**, NET GRP 0.
Смотря, какая еще нумерация используется в вашей сети.