Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Транзит через LDK и доступ в 117
АРТКОМ Форум > Форумы для специалистов > Техническая поддержка ipLDK
Страницы: 1, 2
Iness
Необходимо организовать транзит через LDK -300(3.7). Оконечная станция тоже LDK-300 (3.8).
С внешним миром транзитная станция связана исключительно через аналоговые СО. При этом каждая СО находится в своей группе и назначена в пгм 117 как индивидуальная для внутренних номеров.
На данный момент к транзитной LDK подключена CS1000, абоненты CS1000 успешно выходят по "9" через LDK .
В пгм 324 прописана "9" как код PSTN, указана сетевая группа линий, которая состоит из нескольких СО (а все до единой СО индивидуальные по 117). Для транзита они, получается, остаются доступными.
Самое главное: «9» прописана также и в номерном плане.
Внутренние абоненты, набрав «9», выходят в соответствии с назначением пгм 117. Транзитные абоненты выходят в соответствии с таблицей 324.
Если убить «9» в номерном плане, внутренний абонент при наборе «9» тоже пытается выйти по назначению 324 таблицы и получает отказ (системник пишет, что первая линия из указанных сетевых занята).
Тем не менее, если «9» прописана и в номерном плане, и в 324 таблице, всё отлично работает.
Проблемы начинаются, когда я делаю транзит через эту станцию для оконечной LDK-300.
Абоненты оконечной станции получают дисконнект вида:
115284 COL 031:08 15 St:dialing (00) EVT : D1 0A 02 18 03 A9 83 8F 1E 02 81 88 (U2)
115284 COL 031:08 15 St:dialing (00) EVT : DE 05 45 08 02 80 81 (U3)

(причина 81? неправильный формат номера?)

ВОПРОС 1: как в общем случае учитывается доступность линий по 117 для транзитных абонентов?
ВОПРОС 2: мы знаем из документации, что коды в 324 таблице не должны пересекаться с номерным планом.
В данном случае пересекающийся код работает в связке с CS1000 "как надо", в связке с LDK не работает никак.
(CS1000 планируется отключить, как только заработaет оконечная LDK). Как сделать правильно, чтобы работал и индивидуальный доступ из 117, и транзит по одинаковому коду («9»)?
harris
Цитата(Iness @ 5.8.2009, 12:14) *
(причина 81? неправильный формат номера?)

ВОПРОС 1: как в общем случае учитывается доступность линий по 117 для транзитных абонентов?
ВОПРОС 2: мы знаем из документации, что коды в 324 таблице не должны пересекаться с номерным планом.
В данном случае пересекающийся код работает в связке с CS1000 "как надо", в связке с LDK не работает никак.
(CS1000 планируется отключить, как только заработaет оконечная LDK). Как сделать правильно, чтобы работал и индивидуальный доступ из 117, и транзит по одинаковому коду («9»)?

Причина - неназначенный номер.

Ответ 1: В общем случае - никак не связаны. Что Вас смущает в том, что 9-ка прописана и в плане нумерации станции (ПГМ107) и в сетевых таблицах (ПГМ324) ???
План нумерации станции имеет более высокий приоритет над сетевыми таблицами.
Поэтому для абонентов собственно транзитной АТС набор 9 выполняется без всякого анализа Сетевых таблиц. Для них отрабатывается план нумерации станции (9 = Loop Code) и обеспечивается доступ к линиям по ПГМ117.
При транзите ПГМ117 не имеет никакого значения! Поэтому абоненты оконечной АТС присылают 9-ку, которая обрабатывается уже по ПГМ324 и выбирается линия исходя из сетевых групп по ПГМ322.
Тут нет проблемы. Для абонентов транзитной АТС 9-ка имеет одно значение, для транзитного вызова (от оконечной АТС)- другое значение.
Ответ 2: ИМХО, проблема вовсе не в "пересечении" кодов "9". Скорее всего, проблема на оконечной станции!! Возможно она попросту НЕ ПРИСЫЛАЕТ цифру "9", необходимую для проключения транзита!!!
Смотрите, что прописано в оконечной станции. Какие линии (NET/PSTN) - ПГМ322??? Указан ли параметр "Digit Repeat" для кода 9 в ПГМ324????
Iness
Цитата
Что Вас смущает в том, что 9-ка прописана и в плане нумерации станции (ПГМ107) и в сетевых таблицах (ПГМ324) ???



СмущаЛО только то, что в пункте 2.16.13. "Использование внешних линий других АТС в сети для исходящих вызовов (CO Transit – Out)" настойчиво подчеркивается, что код, который назначаем в 324 таблице, надо удалить из плана нумерации. rolleyes.gif
Но раз это вовсе даже не конфликт, просто приоритет номерного плана выше - замечательно.
Выходит, причина в оконечке. Тип линий между двумя LDK = NET. Через них работает общий сетевой номерной план (успешно) и даже DECT Mobility.
Вроде бы "9" уходит в поток:

115225 COL 031:08 15 St:co idle (00) Ev-I:seize req P1: 0 P2: 0 EVT: 15 <- 61,04
115225 C>08 15, D5 13 05 04 03 80 90 A3 18 03 A9 83 8F 6C 06 01 80 33 31 37 32
115225 D>08 15, C1 00 00
115227 COL 031:08 15 St:wt sz rsp (00) EVT : D6 06 0D 18 03 A9 83 8F (U1)
115227 COL 031:08 15 St:wt sz rsp (00) Ev-I:pp sz ack P1: 0 P2: 0 EVT: 16 <- 31,61
115227 D>08 15, C0 00 1E
115227 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:mem dial P1: 0 P2:1015F642 EVT: 46 <- 61,04
115231 C>08 15, E6 05 7B 70 02 80 39
115231 CO=31 >9
115232 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 31,61
115232 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 31,61
115270 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: 1 P2: 0 EVT: 50 <- 61,04
115271 C>08 15, E6 05 7B 70 02 80 31
115271 CO=31 >1
115272 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 31,61
115281 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dial P1: A P2: 0 EVT: 50 <- 61,04
115282 C>08 15, E6 05 7B 70 02 80 30
115282 CO=31 >A
115283 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-I:dummy acd P1:26D6 P2: 0 EVT: 0 <- 31,61
115284 COL 031:08 15 St:dialing (00) EVT : D1 0A 02 18 03 A9 83 8F 1E 02 81 88 (U2)
115284 COL 031:08 15 St:dialing (00) EVT : DE 05 45 08 02 80 81 (U3)
115284 C>08 15, DF 05 4D 08 02 80 81
115285 D>08 15, C1 00 00
115285 D>08 15, C5 00 00
115287 COL 031:08 15 St:dialing (00) EVT : E0 05 5A 08 02 80 81 (U19)
115290 COL 031:08 15 St:dialing (00) Ev-T:isd rls gd P1: 0 P2: 0 TMR: 9 <- 31,61
115290 D>08 15, C5 00 00
08/04/09 TIME: 15:56:00

Когда абонент CS1000 набирает "9", на плате LCOB сразу занимается транк.
Когда "9" набирает абонент оконечной LDK, занятия не происходит.


harris
Цитата(Iness @ 5.8.2009, 14:00) *
Когда абонент CS1000 набирает "9", на плате LCOB сразу занимается транк.
Когда "9" набирает абонент оконечной LDK, занятия не происходит.

Ок. 9-ка от оконечки уходит...
А оконечная LDK подключается к тому же самому потоку, что и CS1000???
Iness
Нет, потоки разные. CS1000 подключена по своему, оконечная LDK - по своему.
На данный момент две платы PRIB работают параллельно.
harris
Цитата(Iness @ 5.8.2009, 14:43) *
Нет, потоки разные. CS1000 подключена по своему, оконечная LDK - по своему.
На данный момент две платы PRIB работают параллельно.

Ага... Значит потоки настроены по-разному!!
Тогда посмотрите в транзитной АТС на поток, к которому подключена оконечная LDK:
в ПГМ143/4 (DID Conv Type) указан тип 1???? Это д.б. обязательно.
Iness
Там DID Conv Type = 0 !!!
Ура! Вот оно! Надеюсь, что затык именно в этом)))

Спасибо, спасибо, спасибо!!!

Ещё вопрос про оконечку. Я хочу там сделать так, чтобы часть абонентов имела по "9" выход на свои СО-шки, а все остальные, набрав "9", сыпались на транзитную станцию.
Если я сделаю индивидуальный доступ через пгм 117, а "9" пропишу как код LCR, с альтернативными индексами, где будут перечислены все индивидуальные СО-шки, а последней альтернативой укажу поток - это будет работать?
Каким должен быть тип LCR для этого?
И что делать с "9" в таблице 324?
harris
Цитата(Iness @ 5.8.2009, 15:38) *
Там DID Conv Type = 0 !!!
Ура! Вот оно! Надеюсь, что затык именно в этом)))

Спасибо, спасибо, спасибо!!!

Ещё вопрос про оконечку. Я хочу там сделать так, чтобы часть абонентов имела по "9" выход на свои СО-шки, а все остальные, набрав "9", сыпались на транзитную станцию.
Если я сделаю индивидуальный доступ через пгм 117, а "9" пропишу как код LCR, с альтернативными индексами, где будут перечислены все индивидуальные СО-шки, а последней альтернативой укажу поток - это будет работать?
Каким должен быть тип LCR для этого?
И что делать с "9" в таблице 324?

Да. Будет работать. Вовсе необязательно использовать таблицы Networking, можно то же самое сделать за счет LCR.
LCR - тип INT.
C 9-кой в ПГМ324 можете ничего не делать, т.е. просто даже не прописывать ее. Вы же будете использовать LCR для посылки транзитного кода (=9) в транзитную АТС, а не таблицы Networking. Т.е. эту конкретную задачу (исходящий транзит, посылка транзитного кода =9) Вы полностью решаете с помощью таблицы LCR.
Iness
Спасибо, буду делать)
Iness
Всё заработало! Как только сделала DID Conv Type = 1.

LCR тоже работает как планировалось: некоторые абоненты по "9" выходят на свои СО-шки, остальные уходят на поток, откуда через транзитную АТС выходят на те СО-линии.

Спасибо за помощь!

P.S. Всё-таки станция не любит, если "9" есть и в сетевой таблице, и в номерном плане. Если убить её в номерном плане, а потом начать прописывать её туда заново, станция не даёт это сделать. Пока не сотрёшь "9" из таблицы 324.
CoreAlexey
Коллеги, доброго времени суток.
Аналогичная проблема.
LDK300_(3.5Ah) - транзитная, LDK300(3.9Ah)-оконечная.
Пока ждал модемы для их соединения, перепрошил оконечную с версии 3.8 на последнюю.
Общий номерной план работает, транзит нет. До перепрошивки все работало.
Настраивать выход через 9 пробывал и через "network" и через LCR валится все на секретарей.
Первый раз сделал все строго по мануалу - работало, сейчас фиг.
Где порыть? Все форумы просмотрел, мануал еще раз перечитал.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 19:11) *
Коллеги, доброго времени суток.
Аналогичная проблема.
LDK300_(3.5Ah) - транзитная, LDK300(3.9Ah)-оконечная.
Пока ждал модемы для их соединения, перепрошил оконечную с версии 3.8 на последнюю.
Общий номерной план работает, транзит нет. До перепрошивки все работало.
Настраивать выход через 9 пробывал и через "network" и через LCR валится все на секретарей.
Первый раз сделал все строго по мануалу - работало, сейчас фиг.
Где порыть? Все форумы просмотрел, мануал еще раз перечитал.

После перепрошивки сделали инициализацию версии 3.9 в ПГМ452???
CoreAlexey
На 100% не скажу, но вроде делал.
Сейчас еще раз нажму
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:02) *
На 100% не скажу, но вроде делал.
Сейчас еще раз нажму

- Какая именно версия была раньше - 3.8 (буквы???)
- Какой тип транка указан в ПГМ322 для связи между станциями: NET/PSTN??
CoreAlexey
Я ее после перепрошивки, сбрасывал в ноль. И забивал все заново.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:23) *
Я ее после перепрошивки, сбрасывал в ноль. И забивал все заново.

blink.gif blink.gif Зачем???

Ну, и как теперь теперь можно утверждать, что на 3.8 работало, а на 3.9 уже не работает??? Вы же сделали новую конфигурацию???
CoreAlexey
1. До этого была - 3.8Ct
2. в ПГМ322 на обоих станциях стоит - NET
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:30) *
1. До этого была - 3.8Ct
2. в ПГМ322 на обоих станциях стоит - NET

ОК.
В ПГМ324 для вашего PSTN (9-ка ??) кода стоит флажок "Digit Repeat"??? Если нет, по поставьте его.
Код (9-ка) удалили из плана нумерации в ПГМ107??
CoreAlexey
На оконечной АТС:
"Digit Repeat" установлен.
9 из плана нумерации убрана.

На транзитной АТС:
9 в нумерном плане стоит
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:43) *
На оконечной АТС:
"Digit Repeat" установлен.
9 из плана нумерации убрана.

На транзитной АТС:
9 в нумерном плане стоит

Что происходит при наборе 9-ки (PSTN Кода) на оконечной АТС??
CoreAlexey
Занимает первую линию, ни гудков, ни чего.
Набираешь городской номер, пишет ISDN линия - отбой, Причина - Ошибка

Правда через раз, при нажатии 9 пишет ISDN лин: - отбой
Может это конечно и после многократных попыток набрать гор. номер.

Может вернуть 3.8. И проверить, пока еще время есть.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:59) *
Занимает первую линию, ни гудков, ни чего.
Набираешь городской номер, пишет ISDN линия - отбой, Причина - Ошибка

Правда через раз, при нажатии 9 пишет ISDN лин: - отбой
Может это конечно и после многократных попыток набрать гор. номер.

Может вернуть 3.8. И проверить, пока еще время есть.

Да причем здесь версия. Версия 3.9 ничем не отличается от 3.8Ct в этом отношении.

Я так и не понял, зачем нужно было перепрограммировать станцию с нуля, когда можно было просто перепрошить и сделать инициализацию версии 3.9. И все. Пять минут времени.
У Вас остался последний рабочий файл конфига от версии 3.8??? Вкачайте его в станцию и затем сделайте инициализацию версии 3.9. Все должно заработать (если раньше работало).

Насчет оставшегося времени... Так у меня его уже нет. "Процесс" затягивается, я больше ждать не могу ждать вашей реакции, пора домой "пилить"... dry.gif
CoreAlexey
Ну вообще, мозг себе разрушил.
На оконечке вернул все обратно (прошивку 3.8)
Все сбросил в ноль (пока юзеров нет), все по книжкам и по форумам, общий план работает, транзит нет.
Оконечная LDK: ПГМ322 - СО Group - 3, Type - NET; ПГМ143 - Did Conv Type - 1; ПГМ140 - ISDN DID; ПГМ141 - СО Group - 3;
ПГМ324:
0/NET/7#**/0
1/NET/1**/3
2/PSTN/9/3/xxx.xxx.xxx.xxx/ON
9 из плана нумерации убрана.

Транзитная:
ПГМ322 - СО Group - 3, Type - NET; ПГМ143 - Did Conv Type - 1; ПГМ140 - ISDN DID; ПГМ141 - СО Group - 3;
ПГМ324:
0/NET/1#**/0
1/NET/7**/3
2/PSTN/9/2
Выходить должны через группу СO 2 (Поток), хотя бы так.
Такое ощушение что он 9 не шлет, нажимаешь 9, он занимает первую линию, набираешь, ISDN - ошибка.
noox
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 13:52) *
Транзитная:
2/PSTN/9/2
Выходить должны через группу СO 2 (Поток), хотя бы так.
Такое ощушение что он 9 не шлет, нажимаешь 9, он занимает первую линию, набираешь, ISDN - ошибка.

А этот поток, в PGM322 как 2 группа прописан?
Astra
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 13:52) *
Ну вообще, мозг себе разрушил.
На оконечке вернул все обратно (прошивку 3.8)
Все сбросил в ноль (пока юзеров нет), все по книжкам и по форумам, общий план работает, транзит нет.
Оконечная LDK: ПГМ322 - СО Group - 3, Type - NET; ПГМ143 - Did Conv Type - 1; ПГМ140 - ISDN DID; ПГМ141 - СО Group - 3;
ПГМ324:
0/NET/7#**/0
1/NET/1**/3
2/PSTN/9/3/xxx.xxx.xxx.xxx/ON
9 из плана нумерации убрана.

Транзитная:
ПГМ322 - СО Group - 3, Type - NET; ПГМ143 - Did Conv Type - 1; ПГМ140 - ISDN DID; ПГМ141 - СО Group - 3;
ПГМ324:
0/NET/1#**/0
1/NET/7**/3
2/PSTN/9/2
Выходить должны через группу СO 2 (Поток), хотя бы так.
Такое ощушение что он 9 не шлет, нажимаешь 9, он занимает первую линию, набираешь, ISDN - ошибка.

Вроде бы все правильно. Платы местами не переставляли? Проверьте разрешения на доступ к линиям и что 9 убита в других планах на обеих станциях.
harris
На оконечной АТС в ПГМ143/6 Enbloc выключен??
CoreAlexey
1. "А этот поток, в PGM322 как 2 группа прописан?" - да.
2. "Вроде бы все правильно. Платы местами не переставляли? Проверьте разрешения на доступ к линиям и что 9 убита в других планах на обеих станциях." - местами платы не менял. 9 на транзитной не убита, судя выше по форуму, она не должна мешать.
3. "На оконечной АТС в ПГМ143/6 Enbloc выключен??" - значение OFF
noox
Цитата(CoreAlexey @ 19.11.2009, 20:43) *
На оконечной АТС:
"Digit Repeat" установлен.
9 из плана нумерации убрана.
На транзитной АТС:
9 в нумерном плане стоит

Ну вот, это в PGM107 она стоит, удалите ее, оставьте только в сетевых планах станций.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 15:28) *
1. "А этот поток, в PGM322 как 2 группа прописан?" - да.
2. "Вроде бы все правильно. Платы местами не переставляли? Проверьте разрешения на доступ к линиям и что 9 убита в других планах на обеих станциях." - местами платы не менял. 9 на транзитной не убита, судя выше по форуму, она не должна мешать.
3. "На оконечной АТС в ПГМ143/6 Enbloc выключен??" - значение OFF

- Так и "остался в воздухе" вопрос: Вы говорили, что до перепрошивки версии все работало нормально??? Ну, так файл старый конфига остался или нет???
- Что мешает снять трассировку и посмотреть, что оконечная станция отсылает в транзитку??
- На транзитной АТС подключен реальный городской поток??? АОНы требуются??? Какой АОН отправляет транзитная АТС, когда исходящий вызов делают ее (транзитной АТС) абоненты?? Как формируется АОН на транзитке??
- Если Вы считаете, что оконечка не посылает сама 9-ку, то почему бы для проверки не попробовать самому набрать 99+городской номер??
noox
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 13:52) *
Такое ощушение что он 9 не шлет, нажимаешь 9, он занимает первую линию, набираешь, ISDN - ошибка.

Занимается первая линия на оконечке? Что значит первая? Первая из Net CO group 3?
CoreAlexey
1 - "Занимается первая линия на оконечке? Что значит первая? Первая из Net CO group 3?" - Системник пишет Линия-1
2 - "- На транзитной АТС подключен реальный городской поток??? " - есть и реальный гор. поток, есть и СО подключенные через IP железку.
Но все пробуется через гор. поток.

Походу я за програмировался, сейчас смыслями собирусь.
Смущает только то, что ОНО ведь реально работало. Звонил и на МГ, и на мобильники. Походу хожу вокруг одного места, уже взгляд замылился и мозг помутнился.
Надо итог подвести.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 16:19) *
1 - "Занимается первая линия на оконечке? Что значит первая? Первая из Net CO group 3?" - Системник пишет Линия-1
2 - "- На транзитной АТС подключен реальный городской поток??? " - есть и реальный гор. поток, есть и СО подключенные через IP железку.
Но все пробуется через гор. поток.

Походу я за програмировался, сейчас смыслями собирусь.
Смущает только то, что ОНО ведь реально работало. Звонил и на МГ, и на мобильники. Походу хожу вокруг одного места, уже взгляд замылился и мозг помутнился.
Надо итог подвести.

- Ну, опять повторюсь: когда ОНО работало, Вы скачали со станции копию файла конфига или нет??? mad.gif
- если поток реальный, то нужно же при транзите обеспечить нужный АОН или провайдер его не анализирует??
- В транзитной станции ничего не меняли??
Astra
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 16:19) *
1 - "Занимается первая линия на оконечке? Что значит первая? Первая из Net CO group 3?" - Системник пишет Линия-1
2 - "- На транзитной АТС подключен реальный городской поток??? " - есть и реальный гор. поток, есть и СО подключенные через IP железку.
Но все пробуется через гор. поток.

Походу я за програмировался, сейчас смыслями собирусь.
Смущает только то, что ОНО ведь реально работало. Звонил и на МГ, и на мобильники. Походу хожу вокруг одного места, уже взгляд замылился и мозг помутнился.
Надо итог подвести.

Ну Вы даете! У Вас в NET 322 3 группы линий -0;1;3. Линии имеют порядковые номера, например, для 3 группы 10,11,12,13. Когда набираете номер для транзита должна заниматься последняя линия этой группы, которая принадлежит плате обеспечивающей транзит или хотя бы из этой группы. Если занимается линия другой группы (как у Вас) какой может быть транзит?
Почему спросил про перестановку плат - у меня была похожая штука когда решил изменить ранее прописанный порядок следования плат. Станция взбунтовалась (стала путать линии) и пришлось делать откат назад.
CoreAlexey
Цитата(harris @ 20.11.2009, 16:36) *
- Ну, опять повторюсь: когда ОНО работало, Вы скачали со станции копию файла конфига или нет??? mad.gif
- если поток реальный, то нужно же при транзите обеспечить нужный АОН или провайдер его не анализирует??
- В транзитной станции ничего не меняли??

Конфига нормального нет (был конфиг на момент конфигурирования, т.е. еще транзит не работал).
С АОНом разбираюсь. Транзитную станцию не трогал.
noox
Что-то как-то наш вопрошающий совсем загрустил.smile.gif Такие большие паузы между ответами.
Вы станции перезагружали после всех этих изменений?

To Astra
Не понял, все так сумбурно. Но надеюсь в этом есть смысл.smile.gif
CoreAlexey
Цитата(Astra @ 20.11.2009, 16:43) *
Ну Вы даете! У Вас в NET 322 3 группы линий -0;1;3. Линии имеют порядковые номера, например, для 3 группы 10,11,12,13. Когда набираете номер для транзита должна заниматься последняя линия этой группы, которая принадлежит плате обеспечивающей транзит или хотя бы из этой группы. Если занимается линия другой группы (как у Вас) какой может быть транзит?
Почему спросил про перестановку плат - у меня была похожая штука когда решил изменить ранее прописанный порядок следования плат. Станция взбунтовалась (стала путать линии) и пришлось делать откат назад.

Да там плат, пока 2 штуки. Негде путаться.
Вот и меня смушает, нажимаешь 9 Линия-1, а 803 -линия-30
noox
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 16:56) *
Вот и меня смушает, нажимаешь 9 Линия-1, а 803 -линия-30

Вот, вот золотые слова!!! Вы все таки девятку из ПГМ107 не стали удалять? Да?
Astra
Цитата(noox @ 20.11.2009, 16:54) *
Что-то как-то наш вопрошающий совсем загрустил.smile.gif Такие большие паузы между ответами.
Вы станции перезагружали после всех этих изменений?

To Astra
Не понял, все так сумбурно. Но надеюсь в этом есть смысл.smile.gif

To Noox
Он пишет, что на системнике появляется линия 1. Согласитесь, это странно т.к. практически не возможно (если конечно у станции не одна линия).
CoreAlexey
Цитата(noox @ 20.11.2009, 16:59) *
Вот, вот золотые слова!!! Вы все таки девятку из ПГМ107 не стали удалять? Да?

Но оконечке она была прибита сразу, а удаление на транзитной не помогает.
Да и удалить на транзитной 9 надолго не могу, через нее свои юзеры выходят.
Верешат.
Astra
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 17:06) *
Но оконечке она была прибита сразу, а удаление на транзитной не помогает.
Да и удалить на транзитной 9 надолго не могу, через нее свои юзеры выходят.
Верешат.

Что мешает сделать транзитный код другой например 2? Плохо, конечно, что делали обновление без конфига.
ИМХО надо все сносить и прописывать заново. Хорошо, что впереди выходные. Обязательно скажите руководству, что станция сломалась сама. rolleyes.gif
Astra
Да, еще рекомендую снять скриншоты всех пгм в PCAdmine, где Вы делали настройки. После обнуления станции прописать будет в принципе не долго.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 16:56) *
Да там плат, пока 2 штуки. Негде путаться.
Вот и меня смушает, нажимаешь 9 Линия-1, а 803 -линия-30

И это правильно!!
При наборе кода из Сетевого плана нумерации (9-ка в ПГМ324) выбирается ПЕРВАЯ линия из указанного сетевого транка, если это транк типа NET!!
При наборе кода доступа к Группе линий способ выбора линии определяется параметром в ПГМ160/1 (CO line Choice): либо последняя линия в группе, с конца (Last choice), либо по кругу (Round), но никак не первая линия в группе!!
Так что все правильно:
при 9-ке - первая линия
при 803 - последняя wink.gif
CoreAlexey
Цитата(Astra @ 20.11.2009, 17:16) *
Что мешает сделать транзитный код другой например 2? Плохо, конечно, что делали обновление без конфига.
ИМХО надо все сносить и прописывать заново. Хорошо, что впереди выходные. Обязательно скажите руководству, что станция сломалась сама. rolleyes.gif

Другой транзитный код не могу, все цифры заняты. Вот 7 высвободил для оконечной и все.
harris
Снимите трассировку на стороне оконечной станции командой:
t b XX (где ХХ - номер слота VOIB)
harris
Судя по всему процесс опять затягивается. Тогда придется все отложить до понедельника.
Скачайте файля конфигов транзитной и оконечной АТС. ИМХО, видимо, проще будет просто самим посмотреть ваши конфиги.
CoreAlexey
Цитата(harris @ 20.11.2009, 18:02) *
Судя по всему процесс опять затягивается. Тогда придется все отложить до понедельника.
Скачайте файля конфигов транзитной и оконечной АТС. ИМХО, видимо, проще будет просто самим посмотреть ваши конфиги.

Я просто в очередной раз на оконечной все сбросил (попутно воткнул еще два SLIB)
Сейчас с ней можно делать, что угодно.
Конфиги выложить сюда или на почту?
CoreAlexey
Цитата(harris @ 20.11.2009, 17:30) *
Снимите трассировку на стороне оконечной станции командой:
t b XX (где ХХ - номер слота VOIB)

С трассировкой сложней, никогда не пользовался (ну не было нужды)
Читаю мануал.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 18:14) *
Я просто в очередной раз на оконечной все сбросил (попутно воткнул еще два SLIB)
Сейчас с ней можно делать, что угодно.
Конфиги выложить сюда или на почту?

Вот, блин, ну зачем же все сбрасывать mad.gif Вам что, больше делать нечего.
Конфиги, наверное, на почту. Здесь врядли можно прикрепить эти файлы.
garry <собака> lg-nortel <тчк> com
CoreAlexey
Скинул Вам на почту.
harris
Цитата(CoreAlexey @ 20.11.2009, 18:34) *
Скинул Вам на почту.

Отправил ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.